Bonjour, J'ai un contacteur de puissance qui commande un moteur à 11Kw/400V, qui entraine une goulotte de chargement des vaguons d'un train transporteur de la matière. Pour s’arrêter à une position définie une fin de course commande un système d'injection du courant continue sur le stator à 60Vcc 25Acc, pour freiner le moteur à la position convenable. Le problème qui se passe c'est qu'avec le temps, le contacteur de puissance dans ces lames se calcine !!!
qu'est ce qui se passe ?
Merci d'avance
Contacteur de puissance calciné
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Contacteur de puissance calciné
Bonjour,
Vous ne précisez pas ce que commande exactement ce contacteur (marche moteur ou freinage).
Il est vraisemblable que sa catégorie d'emploi* été mal définie, p ex AC1au lieu de AC3, ou contacts AC utilisés en DC.
Cordialement
* voir ICI
Vous ne précisez pas ce que commande exactement ce contacteur (marche moteur ou freinage).
Il est vraisemblable que sa catégorie d'emploi* été mal définie, p ex AC1au lieu de AC3, ou contacts AC utilisés en DC.
Cordialement
* voir ICI
-
Invité
Re: Contacteur de puissance calciné
Bonjour, merci pour la précision.
Le contacteur type LC1D80 commande un moteur asynchrone de puissance 15KW/400VAC 1500tr/min. Le système de freinage L1 et L2 est connecté en parallèle avec le circuit de puissance du moteur. L'injection du C.C. à 50Vdc / 25A, se fait après 2s d’arrêt du tension 400Vac.
Salutations
Le contacteur type LC1D80 commande un moteur asynchrone de puissance 15KW/400VAC 1500tr/min. Le système de freinage L1 et L2 est connecté en parallèle avec le circuit de puissance du moteur. L'injection du C.C. à 50Vdc / 25A, se fait après 2s d’arrêt du tension 400Vac.
Salutations
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Contacteur de puissance calciné
Bonjour,
Il n'y a effectivement pas d'anomalie de dimensionnement : Courant d"emploi 28,8A (moteur alu standard) pour 80 en AC3.
Les opérateurs feraient-ils du "pianotage" ?
Qu'est-ce qui est calciné? Les contacts, la bobine?
Cordialement
Il n'y a effectivement pas d'anomalie de dimensionnement : Courant d"emploi 28,8A (moteur alu standard) pour 80 en AC3.
Les opérateurs feraient-ils du "pianotage" ?
Qu'est-ce qui est calciné? Les contacts, la bobine?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités