Demande conseils connexion

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Demande conseils connexion

Message par Invité »

Bonsoir,

Suite au différents sujets déjà discuté avec certains d'entre vous.
Je vais câbler ma salle de bain avec 5 spot en basse tension. Sur chacun de ces spots il y aura un transformateur de 60W pour desservir 1 spot de 35w.

Ma question étant la suivante :

Mon seul accès dans le faux plafond étant les trous des spots. Je vais passer du câble 3G 1,5 pour alimenter chaque transfo.
Est-ce que je peux utiliser des WAGO pour faire mes repiquages entre chaque transfo ?
Le câble reposera sur le faux plafond ba13. Est-ce dangereux ?
Voici mon schéma :
http://www.casimages.com/img.php?i=1205 ... 330595.jpg

Merci vous vos conseils.

Mat
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Demande conseils connexion

Message par Candela »

Bonjour,
Pas de problème pour les Wago, faites simplement attention à respecter la longueur à dénuder (guide sur la borne) de façon à ce qu'ils soient bien protégés (bien supérieurs aux dominos sur ce point).
Ce qui me chagrine c'est que l'ensemble des connexions doivent rester accessibles,, et les câbles doivent pouvoir être retirés, ce qui ne me paraît pas évident au vu de votre schéma
Perso, j'aurais mis une boite de dérivation avec trappe (il en existe avec trappe tôle laquée blanc et vis de fermeture) avec les transfos fixés dedans...
Mais les pros de l'installation ont peut-être d'autres solutions...

Cordialement
Invité

Re: Demande conseils connexion

Message par Invité »

Merci Candela, mais à part démonter tout le faux plafond... lol

Je vais opter pour les connexion wago mais sans boite de derivation (pas trop d'accessibilité).
L'ancienne installation electrique que j'ai retrouvée été pire.
Phase + neutre torsadé (sans gaine/ pas de cable 3G 1,5²) fils passant dans le grenier sans gaine non plus.

C'est de la rénovation, je pense que ça sera tout de même beaucoup mieux qu'auparavant.

Cdt,

Mat
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Demande conseils connexion

Message par Candela »

Bonjour,
matrix a écrit :Merci Candela, mais à part démonter tout le faux plafond... lol

Je vais opter pour les connexion wago mais sans boite de derivation (pas trop d'accessibilité).
Aucune nécessité de tout démonter pour poser une boîte de dérivation, il en existe pour cloisons sèches qui se fixent directement au placo. Il suffit d'utiliser les trous destinés aux spots pour repérer où se trouvent les fers supports afin de les éviter en positionnant le boîtier.
Il restera une plaque et 4 vis (pour les boîtiers rectangulaires), que l'on peut peindre, recouvrir.

Sinon , plus long à poser mais plus esthétique : la trappe de visite.
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Demande conseils connexion

Message par RFco »

hello



si spots TBT, zlors normalement moyen de dériver au niveau des bornes d'alimentation des spots (certes oui sauf la terre


pour aussi peu de spots, moyen de partir d'un point unique pour chaque spot comme évoqué par l'ami Candela


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Demande conseils connexion

Message par Invité »

Je vais faire comme Candela me l'a indiqué je vais tiré un cable 3Gx1,5² pour chaque spots.
Merci à vous tous!