Amélioration de la Prise de Terre Neutre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Amélioration de la Prise de Terre Neutre

Message par mercure »

Bonjour

J'ai une question en relation avec la prise de terre Neutre.
Voila en faisant le contrôle d'un poste de transformation HTA/BT ,avec un comptage Bt.
l’exploitant du site m 'a signalé la présence d'une DDP de 30V entre le neutre et le Conducteur PE de l'établissement, j'ai trouvé les mêmes valeurs, à savoir :
Que c'est un établissement trop informatisé avec des équipements de Télécom, informatique etc, ce Poste se trouve au voisinage d'un autre poste réseau appartenant au distributeur HTA/BT, alimentant le réseau public basse tension l'éclairage public etc.
Avec une distance de 50 m, (à craindre les zones d'influence par la circulation des courants terre, c'est un hypothèse) de tous les cas les deux postes sont réalisés en TT.
Puisque le poste du client est situé dans un jardin, j'ai fais le test suivant :
en enfonçant un piquet de 40 cm dans le jardin, j'ai connecté un fil électrique entre ce piquet, en parallèle avec la barrette coupure Neutre
Résulta :-) = la tension terre neutre et Terre, à baissé à 4 V.
Je peux donc conclure que, la prise de terre neutre est redevenu très résistante (sécheresse, abondance de courants vagabonds etc ).
J'ai trouvé ce petit document, qui traite le problème sous d'autres influences.

http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... charge.pdf

Merci de vos interventions, c'est une question qui tourbillonne toujours les exploitants en informatique.

Salutations
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Amélioration de la Prise de Terre Neutre

Message par GAS »

Bonjour,
Le fait de réaliser une deuxième prise de terre et de la connecter en parallèle sur la précédente vous donnera une résistance équivalente inférieure à la plus faible des deux ( formule des résistances en parallèle : R1xR2 / R1+R2).
Pouvez vous nous décrire la manip. qui vous a permis de relever ces différentes tensions?
N'était-il pas plus simple de mesurer la résistance du neutre?
Quelles sont les différentes prises de terre rencontrées sur ce poste?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Amélioration de la Prise de Terre Neutre

Message par mercure »

bonjour

Dans le local poste ,puisque la distribution est réalisé avec un SLT TT, les deux prise de terre sont séparés et iddentifier chacune par leur barette de Coupure.

cette tension éxiste p,au niveau de la distribution Armoire BT ,poste entre le conducteur Neutre et le PE les masse,malgré que visuelement ,l'équipotentialité
des masse éxiste.et normalement dans un régime TT ,la tension Neutre et Terre ne dois pas dépasser les 3 V en régime TT.
l'idéal ca sera ,une mesure de résistance (Mesureur Terre).ca sera programmé dans le cadre de la maintenance,avec les mesures d'isolement cable BT et HTA,
le prélévement d'huile pour l'analyse etc.


Salutations
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Amélioration de la Prise de Terre Neutre

Message par GAS »

bonjour,
La présence de deux prises de terre laisse supposer que votre régime de terre est un TTN (voir sur les archives du forum pour mémoire).
Si une maintenance a été programmée, veuillez commencer par faire la mesure des deux prises de terre ( commune neutre et masses du poste puis masses BT).
La prudence voudrait que ces mesures soient opérées hors tension.
Pour mémoire également, la tension de sécurité est fixée à 50V. C'est donc à partir de cette tension que l'on va déterminer la sensibilité des dispositifs DR en fonction de la valeur de la prise de terre des masses BT...
Tenez nous informés. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités