disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?
disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?
Bonjour,je cherche le nombre de disjoncteur possible sur un disjoncteurs diff de 40A ac,la formule de calcul je la trouve pas .Merci de m"'aider
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?
Je ne comprend pas trop votre question?
Est-ce que vous voulez savoir combien de disjoncteur vous pouvez mettre en aval d'un INTERRUPTEUR différentiel?![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Est-ce que vous voulez savoir combien de disjoncteur vous pouvez mettre en aval d'un INTERRUPTEUR différentiel?
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?
Salut Pinss67
Je pense qu'effectivement c'est la bonne question de Rahan.
Et la réponse est autant qu'il veut du moment que l'on ne dépasse pas 40A.
Il n'y a pas de formule, on obtient ce résultat en mettant un nombre d'ID suffisant et en faisant une répartition homogène, par exemple en procédant de la manière suivante :
- si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
@+
Je pense qu'effectivement c'est la bonne question de Rahan.
Et la réponse est autant qu'il veut du moment que l'on ne dépasse pas 40A.
Il n'y a pas de formule, on obtient ce résultat en mettant un nombre d'ID suffisant et en faisant une répartition homogène, par exemple en procédant de la manière suivante :
- si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

