disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
rahan
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 18:32
Contact :

disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?

Message par rahan »

Bonjour,je cherche le nombre de disjoncteur possible sur un disjoncteurs diff de 40A ac,la formule de calcul je la trouve pas .Merci de m"'aider
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?

Message par pinss67 »

Je ne comprend pas trop votre question?

Est-ce que vous voulez savoir combien de disjoncteur vous pouvez mettre en aval d'un INTERRUPTEUR différentiel? [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?

Message par Carminas »

Salut Pinss67

Je pense qu'effectivement c'est la bonne question de Rahan.

Et la réponse est autant qu'il veut du moment que l'on ne dépasse pas 40A.

Il n'y a pas de formule, on obtient ce résultat en mettant un nombre d'ID suffisant et en faisant une répartition homogène, par exemple en procédant de la manière suivante :
- si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités