Panne groupe electrogene

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

Re: Panne groupe electrogene

Message par Invité »

Bonjour
Voici les relevés de continuité resistance de la fiche qui est sur le groupe de 4 fils sortie stator(groupe éléctrogène de mon copain).
Ce sont les mêmes :marron/bleu 3.1 Ohms
jaune1/jaune2 0.5 Ohm
marron/jaune 1 et marron/jaune 2 pas de contnuité
bleu/jaune 1 et bleu/jaune 2 pas de continuité
Merci
A vous lire
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne groupe electrogene

Message par Labobine »

re,
Bon c'est une bonne chose çà ne vient pas de là, mais dans vos mesures je ne trouve pas celle entre les gros fils rouges et bleus .
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Panne groupe electrogene

Message par Invité »

Rebonjour,
Sur mon groupe ,entre les fils rouge et bleu de plus gros diamètre il y a continuité avec une résistance de 3.4 Ohm.Exactement pareil sur le groupe de mon copain.
A savoir que je n'ai pas débranché les fils de la borne qui est à droite(voir photo).Faut il le faire?
En même temps j'ai controlé la resistance entre les 2 fils vert qui vont sur le pont de diode.Il y a une résistance( fils débranchés du pont) 0.5 Ohm.Idem sur l'autre groupe.
Merci
A vous lire
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne groupe electrogene

Message par Labobine »

re,
Reste plus qu'à regarder aux 2 bagues du rotor la résistance ohmique, mais là il faut soulever les balais qu'ils ne touchent pas les bagues et contrôler directement avec les pointes de touches sur les bagues.(et surtout ne pas faire contact avec lles fils qui vont au régulateur sinon tout est faussé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Panne groupe electrogene

Message par Invité »

Bonjour,
Je pense que vous avez trouvé car entre les bagues du rotor de mon copain il y a une résistance de 37.1 Ohms et sur le mien je n'ai pas de continuité(balais enlevés sur les deux ).Donc fondu quelque part ????.Au démontage du rotor je m'étais aperçu qu'une partie était plus noire mais comme je n'en voit pas assez souvent j'avais un petit doute.
Merci
A vous lire
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne groupe electrogene

Message par Labobine »

Bonsoir,
Ah que voilà une chose très intéressante qui m'évitera d'attraper la migraine et Candela sera ravi aussi puisque c'est lui qui a conseillé de poursuivre les contrôles. .
C'est en principe comme cela la dernière chose contrôlée est la bonne. Dommage que je n'ai pas eu vu le rotor en photo cela m'aurait peut-être alerté.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Panne groupe electrogene

Message par Candela »

Bonsoir,
Labobine a écrit : et Candela sera ravi aussi
Tout à fait! Bravo à tous les deux..
Il me paraissait évident que le circuit d'excitation était HS, restait à savoir où, et j'aurais parié sur un des bobinages du stator.
Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne groupe electrogene

Message par Labobine »

Bonjour,
En plus tout est faussé dès le départ :
.........J'ai démonté la génératrice et je l'ai faite contrôler (pas de problème me dit on)............
C'est pour cela que dès ma 1ère question j'ai demandé qui a contrôlé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Panne groupe electrogene

Message par Invité »

Bonjour à tous les deux,
Pourriez vous m'expliquer Candela ce que veut dire (Il me paraissait évident que le circuit d'excitation était HS, restait à savoir où, et j'aurais parié sur un des bobinages du stator).
Nous avons vérifié en dernier la continuité du rotor,non ?.Et je pense comme dit la Bobine que l'enroulement du rotor est HS.
Quels sont vos conseils :changer la génératrice ou faire réparer le rotor seulement ?
Merci encore
A vous lire
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Panne groupe electrogene

Message par Candela »

Bonjour,
BRICOLEUR 2 a écrit : Pourriez vous m'expliquer Candela ce que veut dire (Il me paraissait évident que le circuit d'excitation était HS, restait à savoir où, et j'aurais parié sur un des bobinages du stator).
Le circuit d'excitation, c'est l'ensemble constitué par les bobinages dédiés du stator, le régulateur et le rotor. Si ce circuit est coupé, on marche sur le rémanent, ce qui était le symptôme décrit.
Comme le dit Labobine, tout était faussé puisque l'on vous avait dit que tout était correct.
Donc, en fonction de ces éléments, je pensais que l'un des circuits du stator était coupé, ce que vos mesures n'ont pas confirmé.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités