tableau divisionnaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonsoir à tous,

Bonsoir
J'ai besoin de vos avis sur la conception d'un tableau divisionnaire pour une petite unité de lavage blanchisserie:
Le client n'est pas encore très sur de vouloir réalisé en 230 ou en 400,
Je dois installer dans cette unité:
Deux laves linge d'une puissance de chauffe de 6Kw chacun qu'il soit en 230 ou 400 la puissance du lave linge reste la même
et deux sèches linge d'une puissance de 5Kw si le client choisi un équipement en 230 ou d'une puissance de 6kw si le client choisi 400.
Chaque machine doit avoir une protection individuelle

A votre avis à l’ampérage des disjoncteurs
Lave linge ==> 230 volts
Lave linge ==> 400 volts
Sèche linge ==> 230 volts
Sèche linge ==> 400 volts

et enfin quelle protection en tête de tableau divisionnaire

Merci pour vos conseils
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par RFco »

bonjour

vaut mieux le tri (et largement) sinon, quasi impossible d'utiliser deux appareils en même temps si tarif bleu (12kVA maxi) alors que, en tri, c'est 36kVA

filerie 2,5mm² mini et protection 20A maxi dans tous les cas en tri

ne pas oublier les différentiels 30mA

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: tableau divisionnaire

Message par Invité »

merci pour la réponse RFco
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonjour

Il y a 22 à 24kW en simultané.
Même si les machines sont mono, il faudra de toute façon un abonnement tri.

Mais 4 machines sur 3 phases ne seraient de toute façon pas idéales à répartir en mono

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »