J'ai besoin de vos avis sur la conception d'un tableau divisionnaire pour une petite unité de lavage blanchisserie:
Le client n'est pas encore très sur de vouloir réalisé en 230 ou en 400,
Je dois installer dans cette unité:
Deux laves linge d'une puissance de chauffe de 6Kw chacun qu'il soit en 230 ou 400 la puissance du lave linge reste la même
et deux sèches linge d'une puissance de 5Kw si le client choisi un équipement en 230 ou d'une puissance de 6kw si le client choisi 400.
Chaque machine doit avoir une protection individuelle
A votre avis à l’ampérage des disjoncteurs
Lave linge ==> 230 volts
Lave linge ==> 400 volts
Sèche linge ==> 230 volts
Sèche linge ==> 400 volts
et enfin quelle protection en tête de tableau divisionnaire
Merci pour vos conseils
tableau divisionnaire
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau divisionnaire
bonjour
vaut mieux le tri (et largement) sinon, quasi impossible d'utiliser deux appareils en même temps si tarif bleu (12kVA maxi) alors que, en tri, c'est 36kVA
filerie 2,5mm² mini et protection 20A maxi dans tous les cas en tri
ne pas oublier les différentiels 30mA
@+
vaut mieux le tri (et largement) sinon, quasi impossible d'utiliser deux appareils en même temps si tarif bleu (12kVA maxi) alors que, en tri, c'est 36kVA
filerie 2,5mm² mini et protection 20A maxi dans tous les cas en tri
ne pas oublier les différentiels 30mA
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau divisionnaire
Bonjour
Il y a 22 à 24kW en simultané.
Même si les machines sont mono, il faudra de toute façon un abonnement tri.
Mais 4 machines sur 3 phases ne seraient de toute façon pas idéales à répartir en mono
@+
Il y a 22 à 24kW en simultané.
Même si les machines sont mono, il faudra de toute façon un abonnement tri.
Mais 4 machines sur 3 phases ne seraient de toute façon pas idéales à répartir en mono
@+