Télérupteur 16A

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Télérupteur 16A

Message par Invité »

Bonjour,

Voici le contexte, je refais l'électricité de ma maison, à l'étage j'aurai un tableau secondaire avec 2 ID de 40A 30mA.
J'aurai un disjoncteur de 16A sur chacune de ces 2 rangées.
1ère rangée - disjoncteur de 16 alimentera une salle de bain (avec 5 spots), un WC 1 luminaire, un couloir avec 2 luminaires.
2ème rangée - disjoncteur de 16A alimentera 3 chambres avec un luminaire dans chaque, l'escalier avec 2 luminaire.

Mes questions:

1) Est-ce-que cela semble raisonnable au niveau charge?
2) Est-ce-qu'un même disjoncteur de 16A peut alimenter 2 télérupteur de 16A?

Merci pour vos réponses.

Cordialement,

Mat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Télérupteur 16A

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ 16A c'est 3600W vous en êtes très loin et vous ne dépassez pas les 8 points d'éclairage par circuit.

2/ Sans problème du moment que vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage par disjoncteur.

@+
Carminas
Invité

Re: Télérupteur 16A

Message par Invité »

Merci beaucoup Carminas.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités