Bonjour,
Voici le contexte, je refais l'électricité de ma maison, à l'étage j'aurai un tableau secondaire avec 2 ID de 40A 30mA.
J'aurai un disjoncteur de 16A sur chacune de ces 2 rangées.
1ère rangée - disjoncteur de 16 alimentera une salle de bain (avec 5 spots), un WC 1 luminaire, un couloir avec 2 luminaires.
2ème rangée - disjoncteur de 16A alimentera 3 chambres avec un luminaire dans chaque, l'escalier avec 2 luminaire.
Mes questions:
1) Est-ce-que cela semble raisonnable au niveau charge?
2) Est-ce-qu'un même disjoncteur de 16A peut alimenter 2 télérupteur de 16A?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Mat
Télérupteur 16A
Re: Télérupteur 16A
Bonsoir
1/ 16A c'est 3600W vous en êtes très loin et vous ne dépassez pas les 8 points d'éclairage par circuit.
2/ Sans problème du moment que vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage par disjoncteur.
@+
1/ 16A c'est 3600W vous en êtes très loin et vous ne dépassez pas les 8 points d'éclairage par circuit.
2/ Sans problème du moment que vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage par disjoncteur.
@+