circuit d'éclairage sur du triphasé/BAES

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

circuit d'éclairage sur du triphasé/BAES

Message par degégé »

Bonjour,
Je suis sur du triphasé j'ai équilibré mes circuits d'éclairage sur les 3 phases, j'ai 3 blocs de secours dans la même salle est-ce que je peux raccorder les blocs sous une des phases sous le disjoncteur triphasé
Merci pour vos réponses
Cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: circuit d'éclairage sur du triphasé/BAES

Message par GAS »

Bonjour,
Peut être devriez vous nous préciser la destination et la taille de cette salle. [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: circuit d'éclairage sur du triphasé/BAES

Message par degégé »

Bonjour,
oui bien sur, c'est pour un petit magasin, environ 80m² une salle d'un seul tenant équipée uniquement de cabines d'essayages et une porte de sortie sur la rue.
Voilà merci bien.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: circuit d'éclairage sur du triphasé/BAES

Message par GAS »

Re,
Vous pouvez donc alimenter les blocs en val du disjoncteur triphasé.
Je pense simplement que pour le confort de l'exploitation, il aurait été préférable de répartir l'éclairage de cette pièce sous au moins deux dispositifs de protections "DR".
Ce n'est qu'un simple avis
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités