Rénovation tableau electrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Rénovation tableau electrique

Message par Invité »

Bonjour,
Mon beau pere souhaite refaire son tableau electrique. Il va faire faire l'installation electrique par un ancien electricien mais il demande a ce que le schema soit fait avant et je suis donc en train de le faire.
j'ai beaucoup de mal à répartir les différents appareils/prises/lumières sur mon schéma.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrait me proposer un schéma.

le tableau devra alimenter les circuit suivant:
40 prises électrique dont 4 pour la cuisine
26 lumières dont 5 a l'exterieurs
2 frigo/congélateur
2 congélateur
1 plaque 4feux induction
1 lave vaisselle
1 lave linge et 1 sèche linge
4 radiateurs électrique rayonnant 1000w
1 ordinateurs de bureau
1 clim reversible fonctionnant sur un 32A
1 four multifonction pyrolyse
1 hote


Merci pour votre aide par avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Rénovation tableau electrique

Message par pericles »

bonsoir,

une proposition de répartition des circuits suivant votre description

voir les remarques sur le document ci-joint http://www.casimages.com/f.php?f=12020112494616577.pdf

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau electrique

Message par Carminas »

Bonjour

Par rapport à l'éventuelle proposition de Péricles, j'aurais réparti les radiateurs des chambres sous au moins 2 disjoncteurs.

@+
Carminas
Invité

Re: Rénovation tableau electrique

Message par Invité »

merci beaucoup pour vos réponses