Bonjour,
Mon beau pere souhaite refaire son tableau electrique. Il va faire faire l'installation electrique par un ancien electricien mais il demande a ce que le schema soit fait avant et je suis donc en train de le faire.
j'ai beaucoup de mal à répartir les différents appareils/prises/lumières sur mon schéma.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrait me proposer un schéma.
le tableau devra alimenter les circuit suivant:
40 prises électrique dont 4 pour la cuisine
26 lumières dont 5 a l'exterieurs
2 frigo/congélateur
2 congélateur
1 plaque 4feux induction
1 lave vaisselle
1 lave linge et 1 sèche linge
4 radiateurs électrique rayonnant 1000w
1 ordinateurs de bureau
1 clim reversible fonctionnant sur un 32A
1 four multifonction pyrolyse
1 hote
Merci pour votre aide par avance
Rénovation tableau electrique
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Rénovation tableau electrique
bonsoir,
une proposition de répartition des circuits suivant votre description
voir les remarques sur le document ci-joint http://www.casimages.com/f.php?f=12020112494616577.pdf
cordialement
une proposition de répartition des circuits suivant votre description
voir les remarques sur le document ci-joint http://www.casimages.com/f.php?f=12020112494616577.pdf
cordialement
Re: Rénovation tableau electrique
Bonjour
Par rapport à l'éventuelle proposition de Péricles, j'aurais réparti les radiateurs des chambres sous au moins 2 disjoncteurs.
@+
Par rapport à l'éventuelle proposition de Péricles, j'aurais réparti les radiateurs des chambres sous au moins 2 disjoncteurs.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
