Sélectivité

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Sélectivité

Message par Invité »

Bonjour,

J'ai un petit soucis sur une installation.

En tête d'installation il y a un disjoncteur de branchement DB90 4x63A 500mA ;
Distance d'environ 60m ;
En dessous un disjoncteur C60N 4x50 300mA ;
En dessous un inter diff. 4x40A 30mA ;
Et pour finir des disjoncteurs DT40 16A.

Le problème, lorsqu'il y a un défaut Phase/terre c'est toujours le différentiel du disjoncteur de tête (DB90 4x63A 500mA) qui déclenche.

Auriez vous une idée ? Pourquoi ce n'est pas le diff. 30mA ou le disjoncteur 300mA qui déclenche en premier ?

Merci par avance,
Eleve
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Sélectivité

Message par Candela »

Bonjour,
Pour obtenir la sélectivité, le disjoncteur de tête doit être retardé.
Il faut un DB 90 type S, dont la fonction différentielle est légèrement retardée.
La C 15-100 (Art 535.4.3.2 Sélectivité partielle) indique en commentaire :
Une sélectivité entre deux dispositifs non temporisés, l'un à moyenne sensibilité et l'autre à haute sensibilité (par exemple 500 mA ou 300 mA et 30 mA) est presque nulle, les courants de défaut suffisant à faire déclencher le dispositif amont
Voir la Fiche Séquélec N°2
Il faut en outre un rapport minimum de 3 entre les sensibilités pour obtenir une sélectivité totale.
Cordialement
Invité

Re: Sélectivité

Message par Invité »

D'accord je comprend mieux,
merci pour ces explications
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités