Bonjour, combien de disjoncteurs peut-on mettre derrière un interrupteur differentiel type A de 40 A / 30 mA (en plus de la plaque de cuisson et machine à laver)? Y a-t-il une norme dans la NFC 15-100?
Re: interrupteur diff type A
Bonjour
1 ou 2 circuits non spécialisés (prises ou éclairage) de préférence pas trop consommateurs.
Au delà il faut passer en 63A
Voici l'extrait de la norme correspondant :

@+
1 ou 2 circuits non spécialisés (prises ou éclairage) de préférence pas trop consommateurs.
Au delà il faut passer en 63A
Voici l'extrait de la norme correspondant :

@+