interrupteur diff type A

Message par fabrice57200 »

Bonjour, combien de disjoncteurs peut-on mettre derrière un interrupteur differentiel type A de 40 A / 30 mA (en plus de la plaque de cuisson et machine à laver)? Y a-t-il une norme dans la NFC 15-100?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: interrupteur diff type A

Message par Carminas »

Bonjour

1 ou 2 circuits non spécialisés (prises ou éclairage) de préférence pas trop consommateurs.
Au delà il faut passer en 63A

Voici l'extrait de la norme correspondant :