Normes handicapés dans neuf.....
Bonjour,Dans une construction neuve, selon la NFC 15 100, en norme handicapés, toutes les prises doivent etre en hauteur(quelle hauteur) ainsi que les RJ 45 et TV ???? ( sauf plan de travail cuisine bien sur ...)
Merci pour vos infos
A bientot
Cuddy ....
Merci pour vos infos
A bientot
Cuddy ....
-
Invité
Re: Normes handicapés dans neuf.....
Bonjour,
En effet, la norme NF C 15-100 impose des règles en ce qui concerne la position des prises et interrupteurs:
Les socles de prises de courant doivent être installés à une hauteur inférieure ou égale à 1.3m
Idem pour les prise de communication (TV RJ45 etc...)
Les dispositifs de commande (interrupteurs par exemple) doivent être situés à une hauteur comprise entre 0.9 et 1.3m
Bonne soirée!
En effet, la norme NF C 15-100 impose des règles en ce qui concerne la position des prises et interrupteurs:
Les socles de prises de courant doivent être installés à une hauteur inférieure ou égale à 1.3m
Idem pour les prise de communication (TV RJ45 etc...)
Les dispositifs de commande (interrupteurs par exemple) doivent être situés à une hauteur comprise entre 0.9 et 1.3m
Bonne soirée!
Re: Normes handicapés dans neuf.....
Bonsoir
A noter que cette norme ne s'applique pas dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
@+
A noter que cette norme ne s'applique pas dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Normes handicapés dans neuf.....
Ok cela ne repond que a une partie de ma question...
Donc inter de commandes de lumieres a 90 cm environ
et prises et RJ45, Tv a 50 cm c 'est ok?
Donc inter de commandes de lumieres a 90 cm environ
et prises et RJ45, Tv a 50 cm c 'est ok?
Re: Normes handicapés dans neuf.....
Bonjour
Les dispositifs de commande (inter) doivent être placés entre 0m90 et 1m30.
Les prises doivent être placées à 1m30 maxi
Donc pas de problème pour ce que vous voulez faire
@+
Les dispositifs de commande (inter) doivent être placés entre 0m90 et 1m30.
Les prises doivent être placées à 1m30 maxi
Donc pas de problème pour ce que vous voulez faire
@+
Carminas
-
Invité
Re: Normes handicapés dans neuf.....
ok, par contre normalement les prises sont a 25 cm environ du sol
par pratique, il vaut mieux les mettre plus haut (j ai entendu dire a 50 cm?) il n 'y a pas d obligation? pour fauteuil etc
par pratique, il vaut mieux les mettre plus haut (j ai entendu dire a 50 cm?) il n 'y a pas d obligation? pour fauteuil etc
Re: Normes handicapés dans neuf.....
Non aucune hauteur mini dans la norme (à part les 5cm habituel)
Voir la norme d'accessibilité aux handicapés sur ce lien :
https://www.yousendit.com/download/T2dk ... YlBMbjhUQw
@+
Voir la norme d'accessibilité aux handicapés sur ce lien :
https://www.yousendit.com/download/T2dk ... YlBMbjhUQw
@+