Normes handicapés dans neuf.....

Message par Invité »

Bonjour,Dans une construction neuve, selon la NFC 15 100, en norme handicapés, toutes les prises doivent etre en hauteur(quelle hauteur) ainsi que les RJ 45 et TV ???? ( sauf plan de travail cuisine bien sur ...)
Merci pour vos infos
A bientot
Cuddy ....
Invité

Re: Normes handicapés dans neuf.....

Message par Invité »

Bonjour,

En effet, la norme NF C 15-100 impose des règles en ce qui concerne la position des prises et interrupteurs:

Les socles de prises de courant doivent être installés à une hauteur inférieure ou égale à 1.3m
Idem pour les prise de communication (TV RJ45 etc...)

Les dispositifs de commande (interrupteurs par exemple) doivent être situés à une hauteur comprise entre 0.9 et 1.3m

Bonne soirée!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Normes handicapés dans neuf.....

Message par Carminas »

Bonsoir

A noter que cette norme ne s'applique pas dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.

@+
Carminas
Invité

Re: Normes handicapés dans neuf.....

Message par Invité »

Ok cela ne repond que a une partie de ma question...
Donc inter de commandes de lumieres a 90 cm environ
et prises et RJ45, Tv a 50 cm c 'est ok?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Normes handicapés dans neuf.....

Message par Carminas »

Bonjour

Les dispositifs de commande (inter) doivent être placés entre 0m90 et 1m30.

Les prises doivent être placées à 1m30 maxi

Donc pas de problème pour ce que vous voulez faire

@+
Carminas
Invité

Re: Normes handicapés dans neuf.....

Message par Invité »

ok, par contre normalement les prises sont a 25 cm environ du sol
par pratique, il vaut mieux les mettre plus haut (j ai entendu dire a 50 cm?) il n 'y a pas d obligation? pour fauteuil etc
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Normes handicapés dans neuf.....

Message par Carminas »

Non aucune hauteur mini dans la norme (à part les 5cm habituel)

Voir la norme d'accessibilité aux handicapés sur ce lien :