probleme connexion moteur
-
Invité
Re: probleme connexion moteur
http://www.imagup.com/data/1136563110.html
http://www.imagup.com/data/1136563563.html
http://www.imagup.com/data/1136563667.html
bonsoir
voici les photos,j’espère que cela ira,si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
cdt tony
http://www.imagup.com/data/1136563563.html
http://www.imagup.com/data/1136563667.html
bonsoir
voici les photos,j’espère que cela ira,si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
cdt tony
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: probleme connexion moteur
Bonsosir,
Vos photos sont très bien, le moteur est couplé en triangle 220, mais c'est du tri donc vous ne pouvez pas faire marcher votre moteur en monophasé.
Vos photos sont très bien, le moteur est couplé en triangle 220, mais c'est du tri donc vous ne pouvez pas faire marcher votre moteur en monophasé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: probleme connexion moteur
bonjour
merci de votre réponse,serait il possible de le faire marcher en 380v,peut être avec modif
bonne journée
cdt tony
merci de votre réponse,serait il possible de le faire marcher en 380v,peut être avec modif
bonne journée
cdt tony
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: probleme connexion moteur
Bonjour,
La grande confusion c'est que votre machine a été livrée pour du 220 (tri) et c'est pour cela que le moteur ne porte que 220 au lieu de 220/380.
Il n'y a aucun problème pour le mettre en 380 (tri), il suffit de coupler en étoile comme le montre le schéma sur la plaque signalétique c'est à dire avec les 3 barrettes en haut, mais attention vous aurez surement quelques petites modifs à faire dans la machine.
A voir par exemple le contacteur si la bobine est en 220 ou en basse tension. Si la bobine est en 220 il faudra en mettre une en 380v. Si la bobine est en basse tension (généralement 24v) il faudra voir si le transfo est bien commutable en 220/380. Je ne serai trop vous conseiller de voir peut être un électricien.
Autre problème c'est le démarrage du moteur pour la puissance au compteur, il faut au minimun 30 Amp si cela ne demande pas trop d'effort au démarrage, sinon il faut passer à 45Amp.
La grande confusion c'est que votre machine a été livrée pour du 220 (tri) et c'est pour cela que le moteur ne porte que 220 au lieu de 220/380.
Il n'y a aucun problème pour le mettre en 380 (tri), il suffit de coupler en étoile comme le montre le schéma sur la plaque signalétique c'est à dire avec les 3 barrettes en haut, mais attention vous aurez surement quelques petites modifs à faire dans la machine.
A voir par exemple le contacteur si la bobine est en 220 ou en basse tension. Si la bobine est en 220 il faudra en mettre une en 380v. Si la bobine est en basse tension (généralement 24v) il faudra voir si le transfo est bien commutable en 220/380. Je ne serai trop vous conseiller de voir peut être un électricien.
Autre problème c'est le démarrage du moteur pour la puissance au compteur, il faut au minimun 30 Amp si cela ne demande pas trop d'effort au démarrage, sinon il faut passer à 45Amp.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: probleme connexion moteur
bonsoir
le problème du départ est que la machine était d'origine en 380v ,mais comme je suis en 220v,j'ai demander à l'avoir en 220v,sans savoir qu'elle était en tri,mais personne ne m'a indiquer que l'on ne pouvait pas se brancher sur du tri ,voilà l'histoire
je vais voir un électricien pour les branchements,merci beaucoup pour toutes vos infos
bonne soirée
cdt tony
le problème du départ est que la machine était d'origine en 380v ,mais comme je suis en 220v,j'ai demander à l'avoir en 220v,sans savoir qu'elle était en tri,mais personne ne m'a indiquer que l'on ne pouvait pas se brancher sur du tri ,voilà l'histoire
je vais voir un électricien pour les branchements,merci beaucoup pour toutes vos infos
bonne soirée
cdt tony
-
Invité
Re: probleme connexion moteur
bonsoir mr labobine
je reviens vers vous car j'ai envoyer un message au vendeur de ma machine,il me réponds qu'il y a possibilité d'adapter un transformateur du 220v au 380v,est ce possible ou intox pour me vendre du vent
merci et bonne soirée
cdt tony
je reviens vers vous car j'ai envoyer un message au vendeur de ma machine,il me réponds qu'il y a possibilité d'adapter un transformateur du 220v au 380v,est ce possible ou intox pour me vendre du vent
merci et bonne soirée
cdt tony
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: probleme connexion moteur
Bonjour,
Je pense que votre vendeur doit être du côté de Marseille ou qu'il a confondu le 24novembre pour le 1er Avril, mais au cas il existerait un transfo j'aimerais bien en connaitre la marque et le prix, car je connais pas mal de bricoleurs à qui cela enlèverait une belle épine du pied.
Je pense que votre vendeur doit être du côté de Marseille ou qu'il a confondu le 24novembre pour le 1er Avril, mais au cas il existerait un transfo j'aimerais bien en connaitre la marque et le prix, car je connais pas mal de bricoleurs à qui cela enlèverait une belle épine du pied.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: probleme connexion moteur
bonjour
il me semblait bien aussi,je vous tiens au courant
bonne journée
cdt tony
il me semblait bien aussi,je vous tiens au courant
bonne journée
cdt tony