probleme connexion moteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

probleme connexion moteur

Message par Invité »

bonjour
j'ai acheté une machine outils qui est en 220 v 50hz 3 phases,comment faire mon raccordement sachant que je suis en 220v 50hz 1 phase,de plus ,la sortie raccordement que l'on me propose est;3 fils noires inscrits 1 2 3,le 1 est fils noire celui du milieu est noire+bleu et celui de droite est noir également,c'est compliquer car je ne suis pas electicien
merci pour vos infos
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: probleme connexion moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Avec le peu de renseignements que vous donnez, telle qu'elle est votre machine ne peut pas être branchée sur du 220v monophasé.
Pour cela il faut savoir d'abord la puissance du (ou des) moteur(s) qui s'ils sont de petite puissance peuvent peut-être marcher avec un condensateur, sinon il vous faudra raccorder un convertisseur/variateur qui lui vous permettra d'avoir du 220tri d'à partir du 220 mono.
Donc qu'est-ce votre machine-outil et quelle puissance ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: probleme connexion moteur

Message par Invité »

bonjour
merci de votre message
la machine a une puissance de 7,5kw en 220 v ,3 phases
c'est une machine qui sert à fabriquer des granules
s'il y a possibilité je peux envoyer une photo
merci et bonne journée
cdt tony
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: probleme connexion moteur

Message par Labobine »

Bonsoir,
A cette puissance là impossible de faire tourner votre machine en mono 220, il faut absolument le tri et à condition en plus qu'elle soit couplable en 380
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: probleme connexion moteur

Message par Invité »

bonsoir
excusez moi de ne pas avoir donner suite,mais j'étais absent
j'ai enlevé le capot du bornier sur le moteur et je trouve le schéma suivant
W2 U2 V2
I I I
I I I fil de terre
I I I
U1 V1 W1
et sous u1 v1 w1 un raccordement ( 1 fil noir supplémentaire sans chiffre)
les petits traits noirs correspondent à une barrette à chaque foi
pour la plaque signalétique du moteur
j'ai
Y Δ

W2 U2 V2 W2 U2 V2
O-------O-----O O O O
O O O I I I
I I I O O O
U1 V1 W1 I I I
U1 V1 W1

ainsi que
7,5kw 220v 26,6A
1440t/mn 50hz

voilà se que je peux vous dire,est il possible de faire marcher cette machine,et si non que dois je faire;
,désolé de ne pas vous aidez plus que cela mais je ne suis pas du tout de la partie
merci d'avance et bonne soirée
cdt tony
merci d'avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: probleme connexion moteur

Message par Labobine »

Bonsoir,
Ce que je peux vous dire haut et fort c'est que vous ne pouvez pas faire marcher votre moteur de 7,5Kw en monophasé 220v.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: probleme connexion moteur

Message par Invité »

re
je viens de visionner ma réponse et je m'aperçois que c'est pas très clair,j'avais fait un schéma et tout c"est décaler
je vais essayer de faire mieux
y

W2 U2 V2
O BARRETTE O BARRETTE O
O O O
I I I
U1 V1 W1


Δ

W2 U2 V2
O O O
I I I
O O O
I I I
U1 V1 W1

et pour le bornier
W2 U2 V2
I I i fil de terre
U1 V1 W1
+ 1fil noir sans chiffre sous u1 v1 w1
j’espère que c'est un peu mieux,n'hésitez pas à me poser des questions
merci encore
cdt tony
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: probleme connexion moteur

Message par Labobine »

re,
Evidemment l'idéal serait une photo, vous vous comprenez ce que vous voyez moi pas.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: probleme connexion moteur

Message par Invité »

je vous envoi les photos du bornier ainsi que la fiche signalétique demain
bonne soirée
cdt tony
Invité

Re: probleme connexion moteur

Message par Invité »

http://www.imagup.com/data/1136563110.html

http://www.imagup.com/data/1136563563.html

http://www.imagup.com/data/1136563667.html

bonsoir
voici les photos,j’espère que cela ira,si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
cdt tony