Bonjour,
Je souhaite installer une sonnette avec transformateur intégré.
Pourriez-vous me communiquer le câblage complet ?
En partant du disjoncteur jusqu’au bouton poussoir avec la section de fil entre chaque?
Merci
cordialement,
Mat
Câblage sonnette
Re: Câblage sonnette
bonjour,
généralement sur ce type de sonnette,il y a 4 bornes :
2 pour l'alimentation 230V et 2 autres pour le bp (les connections internes sont déjà réalisées à l'intérieur de la sonnette).
@+
généralement sur ce type de sonnette,il y a 4 bornes :
2 pour l'alimentation 230V et 2 autres pour le bp (les connections internes sont déjà réalisées à l'intérieur de la sonnette).
@+
-
Invité
Re: Câblage sonnette
Concernant le câblage:
- Quel disjoncteur faut-il mettre dans le tableau électrique?
- Quel câble mettre du disjoncteur à la sonnette? Puis de la sonnette au bouton poussoir?
Merci
- Quel disjoncteur faut-il mettre dans le tableau électrique?
- Quel câble mettre du disjoncteur à la sonnette? Puis de la sonnette au bouton poussoir?
Merci
Re: Câblage sonnette
un disjoncteur de 2A sufira pour l alimentation de la sonnette seule avec pour section des conducteurs d alim 3x1.5², pour le BP (24V) du 2x0.7² sera suffisant.
Modifié en dernier par Max78 le sam. 19 nov. 2011 22:36, modifié 1 fois.
Raison : Et de 3...
Raison : Et de 3...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

