Câblage sonnette

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Câblage sonnette

Message par Invité »

Bonjour,

Je souhaite installer une sonnette avec transformateur intégré.
Pourriez-vous me communiquer le câblage complet ?
En partant du disjoncteur jusqu’au bouton poussoir avec la section de fil entre chaque?


Merci


cordialement,

Mat
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Câblage sonnette

Message par Didier62 »

bonjour,
généralement sur ce type de sonnette,il y a 4 bornes :
2 pour l'alimentation 230V et 2 autres pour le bp (les connections internes sont déjà réalisées à l'intérieur de la sonnette).
@+
Invité

Re: Câblage sonnette

Message par Invité »

Concernant le câblage:

- Quel disjoncteur faut-il mettre dans le tableau électrique?
- Quel câble mettre du disjoncteur à la sonnette? Puis de la sonnette au bouton poussoir?
Merci
Avatar du membre
néné
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 6 nov. 2009 10:38
Contact :

Re: Câblage sonnette

Message par néné »

:()(

un disjoncteur de 2A sufira pour l alimentation de la sonnette seule avec pour section des conducteurs d alim 3x1.5², pour le BP (24V) du 2x0.7² sera suffisant.
Modifié en dernier par Max78 le sam. 19 nov. 2011 22:36, modifié 1 fois.
Raison : Et de 3...
Invité

Re: Câblage sonnette

Message par Invité »

Merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités