Bnojour,
D'après vous qu'est-ce que veux dire la phrase ( protéger contre les surintensités les interrupteurs différentiels).
Par avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.
surintensité sur interrupteur différentiel
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: surintensité sur interrupteur différentiel
Bonjour,
Un interrupteur différentiel possédant un pouvoir de coupure limité (30A , 63A etc), il est nécessaire de lui associer en amont un dispositif de protection contre les surintensités (surcharges et court-circuits ) de valeur nominale ≤ à sa valeur nominale.
Cette disposition permet donc de "limiter" la surintensité traversant cet interrupteur au moment de la coupure en charge sans risque de dégradation des contacts.
La protection amont peut être réalisée soit par un disjoncteur soit par des fusibles.
Un interrupteur différentiel possédant un pouvoir de coupure limité (30A , 63A etc), il est nécessaire de lui associer en amont un dispositif de protection contre les surintensités (surcharges et court-circuits ) de valeur nominale ≤ à sa valeur nominale.
Cette disposition permet donc de "limiter" la surintensité traversant cet interrupteur au moment de la coupure en charge sans risque de dégradation des contacts.
La protection amont peut être réalisée soit par un disjoncteur soit par des fusibles.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: surintensité sur interrupteur différentiel
Bonjour
+1 avec gaz, ne pas confondre interrupteur et disjoncteur differentiel.
+1 avec gaz, ne pas confondre interrupteur et disjoncteur differentiel.