surintensité sur interrupteur différentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

surintensité sur interrupteur différentiel

Message par degégé »

Bnojour,
D'après vous qu'est-ce que veux dire la phrase ( protéger contre les surintensités les interrupteurs différentiels).
Par avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: surintensité sur interrupteur différentiel

Message par GAS »

Bonjour,
Un interrupteur différentiel possédant un pouvoir de coupure limité (30A , 63A etc), il est nécessaire de lui associer en amont un dispositif de protection contre les surintensités (surcharges et court-circuits ) de valeur nominale ≤ à sa valeur nominale.
Cette disposition permet donc de "limiter" la surintensité traversant cet interrupteur au moment de la coupure en charge sans risque de dégradation des contacts.
La protection amont peut être réalisée soit par un disjoncteur soit par des fusibles.
Cordialement
GAS
Invité

Re: surintensité sur interrupteur différentiel

Message par Invité »

Bonjour

+1 avec gaz, ne pas confondre interrupteur et disjoncteur differentiel. ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités