Bonjour,
Vous dites 18 KW en mono et pourquoi 24KW en tri?
Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par RFco »

bonjour

je me suis même trompé dans le mauvais sens en plus


avec abonnement mono, une seule phase devra supporter la totalité de la puissance soit 4x4.5kW donc 18kVW (abonnement 90A qui n'est plus accordé)

en tri puisqu'il y a 4 aérothermes, une des phases devra supporter 2 aérothermes soit 9kW donc abonnement 54kW (3x45A)



En prenant la même puissance avec des aérothermes tri, il faudrait au mini, en ne comptant que les aérothermes, un abonnement 15kVW (3x25A)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...