chauffage aérotherme

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

chauffage aérotherme

Message par degégé »

Bonjour,
Il me faut installer 4 aérothermes de 4.5KW quel doit être la section des alimentations et du calibrage des disjoncteurs?
merci pour voitre aide bien cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par RFco »

bonjour

Il manque au moins un élément


alimentation mono ou tri???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par degégé »

bonjour et merci
230 volts monophasé
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par RFco »

protection 20A, filerie 2,5mm² minimum
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par degégé »

Est-ce que je peux en alimenter 2 d'un côté et 2 de l'autre? si oui comment les cabler et protéger dans ce cas
Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par GAS »

Bonsoir degégé,
degégé a écrit :230 volts monophasé
Ces 4 aérothermes en "mono" (18Kw) vont impacter lourdement votre installation, vous ne pensez pas?
Précisez nous également la longueur, le mode de pose et la nature des alimentations sur chacun de ces récepteurs. [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par RFco »

salutatous


Chacun son alim, car là, on tombe dans du lourd


savoir que si alim (EDF) mono ca passera pas, déjà qu'en tri, ca sera dur


PS : j'avais pas fait gaffe au fait qu'il y en avait 4, Bravo Gas pour ta vigilence
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par degégé »

Bonsoir,
Est-ce à dire qu'il faudrait absolument du triphasé?
A vous.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par RFco »

degégé a écrit :Bonsoir,
Est-ce à dire qu'il faudrait absolument du triphasé?
A vous.


ben,


rien qu'en faisant le calcul


4.5kw chaque en mono


faut au moins 18kW d'abonnement en mono (quasi impossible)

et 24kW en tri (c'est faisable, mais bon....)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: chauffage aérotherme

Message par degégé »

Bonjour,
Vous dites 18 KW en mono et pourquoi 24KW en tri?
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités