disjoncteur four a pain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

disjoncteur four a pain

Message par Invité »

Bonjour

Quelqun pourrai t'il m'aider je doit creer un circuit de branchement pour un four a pain de 18kw j'aimerai connaitre quel interupteur differentiel ainsi que le disjoncteur a installer?

abbonnement triphase 9kw 45A

il y aura egalement deux congelateur bahut ainsi qu'une chambre de pousse le tout en mono.

merci d'avance de votre aide

bruno
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur four a pain

Message par RFco »

Hello,


Il n'y aurait pas un problème??????



Un four de 18kW (mono, tri??????) avec un abonnement de 9kW (mono)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: disjoncteur four a pain

Message par Invité »

Bonjour,

Désoler pour l'erreur abonnement tri actuel a 9KW 30A il me faudra demander à Edf d'augmenter l'abonnement je pense ?
Si je comprends la puissance de l’abonnement doit être supérieure à la puissance consommée ?
Merci pour votre aide.
Bruno.
Invité

Re: disjoncteur four a pain

Message par Invité »

Re,

Ça m’apprendra à bien lire.
Le four est en triphasé puissance 18KW
Cordialement.
Bruno.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur four a pain

Message par RFco »

bonjour

si votre DB est réglé sur 30A, en tri, vous disposez de 18kW

il va falloir augmenter la puissance

différentiel 30mA 40A mini; disjoncteur 32A

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: disjoncteur four a pain

Message par Invité »

bonjour

merci pour votre reponse pour le disjonteur 32A c'est du triphasé ainsi que le differentiel auriez vous les references legrand pour ne pas faire d'erreur?

merci d'avance

bruno
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur four a pain

Message par RFco »

perso, je mettrais un disjoncteur différentiel dédié

ref 07967 par exemple
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: disjoncteur four a pain

Message par Invité »

bonjour,

tu parle de disjoncteur dfferentiel 32A si je comprend il sera seul dans le tableau,ensuite je raccorde mes fils a ce meme disjoncteur?
je doit poser ensuite un disjonteur derriere ce differentiel ?
pour le reste quel puissance je doit demander a edf ,il y aura egalement deux congelateur bahut ainsi qu'une chambre de pousse le tout en mono,biensur 4 eclairages est 9 prises de courant un cumulus de 100L.

merci de votre aide

Bruno
Invité

Re: disjoncteur four a pain

Message par Invité »

Bonjour

Quelqun pourrai t'il m'aider concernant ma demande.

merci d'avance
bruno
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: disjoncteur four a pain

Message par pericles »

bonsoir,

La puissance à souscrire s’obtient en faisant la somme des puissances des appareils installés.
Comme ils ne sont pas tous utilisés en même temps, on applique un coefficient de foisonnement qui est généralement de 0,75.
Toutefois il est prudent de s'informer auprès de l'utilisateur de l'installation pour savoir quels sont les appareils utilisés simultanément.

Avec un four de 18kW, le courant est de 26A ; avec un abonnement 30A il reste donc 4A pour le reste de l'installation ; ce qui est insuffisant pour un chauffe eau, 2 congélateurs, une chambre de pousse de x kW, les prises de courant et l'éclairage.
pratiquement il faut un abonnement triphasé 60A (36kVA)

voir l'estimation des courant d'emploi suivant les puissances ( à finaliser avec les valeurs de votre installation)
http://www.casimages.com/f.php?f=111102011308964595.pdf


un principe de répartition sur les 3 phases
http://www.casimages.com/f.php?f=111102011402773795.pdf


cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités