Message par Invité »

bonjour a tous,
pouvez-vous me dire si au niveau du consuel sa pose probleme si je branche 5 prises les unes apres les autre sur une alimentation en 2.5² protege par un disjonteur 20A
merci de me repondre.

francis
Invité

Re: prises de courant bp+t 16A

Message par Invité »

Bonjour

Aucun probléme vous pouvez aller jusqu'a 8 prises par circuit.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: prises de courant bp+t 16A

Message par Candela »

Bonsoir,
Cela dit, si pour la C15-100 "domestique", c'est bien 8 maxi, il est préférable sur du neuf de ne pas aller jusque là afin de permettre des adjonctions ultérieures.
Cordialement