bonjour a tous,
pouvez-vous me dire si au niveau du consuel sa pose probleme si je branche 5 prises les unes apres les autre sur une alimentation en 2.5² protege par un disjonteur 20A
merci de me repondre.
francis
prises de courant bp+t 16A
-
Invité
Re: prises de courant bp+t 16A
Bonjour
Aucun probléme vous pouvez aller jusqu'a 8 prises par circuit.
Aucun probléme vous pouvez aller jusqu'a 8 prises par circuit.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: prises de courant bp+t 16A
Bonsoir,
Cela dit, si pour la C15-100 "domestique", c'est bien 8 maxi, il est préférable sur du neuf de ne pas aller jusque là afin de permettre des adjonctions ultérieures.
Cordialement
Cela dit, si pour la C15-100 "domestique", c'est bien 8 maxi, il est préférable sur du neuf de ne pas aller jusque là afin de permettre des adjonctions ultérieures.
Cordialement