Section Liaison Equipotentielle Principale

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par GAS »

Bonsoir,
le plus simple est de consulter la NFC 15-100:
"544 Conducteurs d'équipotentialité
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal.
"
Cordialement
GAS
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par nonolost »

Bonjour,

En parlant de ça, j'ai eu à vérifier une installation en tarif jaune récemment.
Petit ERP (établissement recevant du public) avec un disjoncteur de branchement réglé à 130A. Ce dernier est installé dans un coffret métallique qui est relié au circuit de protection par le biais d'un fil 2,5mm2 ! :(

Il faut ajouter que la puissance pourrait être encore augmentée vu que nous sommes en TJ. Le TGBT, quant à lui, se situe à une quinzaine de mètres du général alimenté par un câble de section 4x50mm2 (câble issu du général).
Le conducteur de protection principal arrive dans ce TGBT mais ce qui me chiffonne, c'est que le petit coffret accueillant le général ne soit raccordé à la terre que par un 2,5 vert/jaune (je re-précise que ce coffret est distant du TGBT)

Comme nous sommes en SLT TT, j'ai demandé un raccordement de ce coffret au circuit de protection à l'aide d'un câble 25mm2 vert/jaune issu de la borne principale de terre.

J'aimerais avoir votre avis, car en consultant la norme NF C15-100, je n'ai trouvé que cette solution!

On en voit des trucs quand-même ... :shock:

Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par nonolost »

Bonjour,

Un ptit avis sur la question ?

Merci
Cordialement,
Nonolost 8-)
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par nonolost »

:(
Cordialement,
Nonolost 8-)
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par philippe68 »

Bonsoir,
Nonolost:
il est sur que la liaison en 2,5mm² n'est pas conforme, il faut la section SPO entre la prise de terre de l'établissement et la barrette de terre de l'armoire , section qui peut être limitée à 25mm² en schéma TT.
un point me chiffone concernant votre disjoncteur général en tarif jaune
Si c'est le 1er disjoncteur différentiel de l'installation il devrait être implanté dans un coffret de classe 2 (respect de la classe 2 jusqu'en aval du différentiel général) ou disposition équivalente

Cordialement
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par nonolost »

Bonjour,
un point me chiffone concernant votre disjoncteur général en tarif jaune
Si c'est le 1er disjoncteur différentiel de l'installation il devrait être implanté dans un coffret de classe 2 (respect de la classe 2 jusqu'en aval du différentiel général) ou disposition équivalente
C'est une vieille installation et a dû être validée en tant que telle à l'époque. Par contre, je me devais de dire quelque chose concernant la section du conducteur de protection qui relie la masse métallique de ce coffret.
Pour le reste, je me vois mal en visite périodique imposer un coffret classe 2 alors que personne n'ait jamais dit quelque chose à ce sujet lors des visites précédentes (le client risque de ne pas comprendre).

Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)