Bonjour RFco,RFco a écrit :pour rappel
pour etre efficace, un piquet de terre doit au moins arriver à 2m de profondeur
Oui, c'est pour ça que j'ai planté 2 piquets; un de 1M au fond de la tranchée et l'autre de 1,50M au dessus; les 2 piquets sont reliés entre eux par le câble de 25mm², ce qui en enlevant les parties qui se chevauchent et celle aérienne, donne une longueur d'environ 2M. Mais visiblement ce n'est pas suffisant, donc je vais réfléchir à une autre solution....
L'appareil me donnerait une résistance de 300 ohms voire 600 ohms, OK je trouverai cela rageant mais acceptable, mais qu'il me donne O.L. donc résistance égale à 1200 ohms donc trop forte pour être mesurable, là, je trouve ça bizarre, mais bon... il doit bien y avoir une solution!
Je vais chercher un piquet long de 2M ou plus, il existe des piquets qui se raccordent entre eux.
Pour info; j'ai fait le test de la lampe connectée au phase d'une prise et à la borne terre de la même prise et le dj disjoncte.