Répartiteur de terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Répartiteur de terre

Message par Invité »

Bonjour,

Je dois réaliser la répartition de la terre entre trois appartements de plain pied.

J'ai donc: ma tresse cuivre 25 mm² posée à fond de fouille, qui remonte à l'extérieur.

Ensuite, je place une barrette de coupure.

Ensuite je compte partir avec un morceau de 10 cm de cuivre 16 mm² pour aller jusqu'au répartiteur de terre.

De là, les trois fils de terre (16 mm²), partent vers chaque appartement.

Mes questions sont:

-Cette disposition est elle correcte?

- En guise de répartiteur de terre, puis-je utiliser un bornier de terre composé de 4 trous ? Genre les borniers de répartition de terre nus vissés sur un support jaune que l'on trouvait dans les tableaux des années 90.
De cette façon chaque fil a une borne (trou) individuel... Dans ce cas, il n'y a pas de capot protecteur, mais... (voir la suite)

-Etant donné que cet ensemble va se trouver à l'extérieur, je souhaiterais enfermer la barrette de terre et le répartiteur dans une boite plexo pour la protection contre les intempéries, les malveillances, et les chocs mécaniques éventuels. En mettant sur le couvercle un triangle normalisé "terre".

Qu'en pensez-vous?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Répartiteur de terre

Message par RFco »

bonjour


Ce type de répartiteur existe toujours, alors pourquoi ne pas en mettre un ???


http://www.forsond.com/catalog/article/ ... es-anciens


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Répartiteur de terre

Message par Invité »

Oui, c'est le genre de répartiteur que je "pourrais" mettre, mais j'aurais souhaité utiliser du matériel que je possède déjà.

Voici un lien vers un site qui a une photo du genre de répartiteur (bornier) que j'aimerais utiliser :


http://www.lelectricien.net/276-em42bo. ... e=hellopro

ou:

http://www.materielelectrique.com/borni ... -2943.html


Le même genre de bornier, mais sur support plastique jaune.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Répartiteur de terre

Message par RFco »

disons que ca fait plutot bricolage, perso, je ne le ferait pas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Répartiteur de terre

Message par Invité »

Bonjour,

Eh bien, comme vous l'avez suggéré, RFco, j'ai mis un répartiteur de terre plus "conventionnel", c'est un "Bizline" que j'ai pris chez "Rexel".
Au moins ça fait ne fait pas "bricolage".

Mais alors, moi qui possède une dizaine de borniers en laiton nu de 10à 15 trous, que puis-je en faire? Les jeter? C'est dommage, ils sont neufs.

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Répartiteur de terre

Message par RFco »

bonjour


bornier nu, déjà, c'est pas top

mais ca peut servir pour les L.E.S.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Répartiteur de terre

Message par Invité »

Bonsoir,

Oui, bonne idée RFco, de réutiliser ces borniers pour faire des LEP.

Merci pour ces conseils :)

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Répartiteur de terre

Message par RFco »

J'ai parlé de L.E.S., liaisons dans les salles de bains, mais bon, pourquoi pas pour les L.E.P.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Répartiteur de terre

Message par Invité »

Oui exact, je me suis emmelé les LEP-LES... ;-)
Tant mieux si ça fonctionne pour les deux types de liaisons équipotentielles.

A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités