Répartiteur de terre
-
Invité
Répartiteur de terre
Bonjour,
Je dois réaliser la répartition de la terre entre trois appartements de plain pied.
J'ai donc: ma tresse cuivre 25 mm² posée à fond de fouille, qui remonte à l'extérieur.
Ensuite, je place une barrette de coupure.
Ensuite je compte partir avec un morceau de 10 cm de cuivre 16 mm² pour aller jusqu'au répartiteur de terre.
De là, les trois fils de terre (16 mm²), partent vers chaque appartement.
Mes questions sont:
-Cette disposition est elle correcte?
- En guise de répartiteur de terre, puis-je utiliser un bornier de terre composé de 4 trous ? Genre les borniers de répartition de terre nus vissés sur un support jaune que l'on trouvait dans les tableaux des années 90.
De cette façon chaque fil a une borne (trou) individuel... Dans ce cas, il n'y a pas de capot protecteur, mais... (voir la suite)
-Etant donné que cet ensemble va se trouver à l'extérieur, je souhaiterais enfermer la barrette de terre et le répartiteur dans une boite plexo pour la protection contre les intempéries, les malveillances, et les chocs mécaniques éventuels. En mettant sur le couvercle un triangle normalisé "terre".
Qu'en pensez-vous?
Je dois réaliser la répartition de la terre entre trois appartements de plain pied.
J'ai donc: ma tresse cuivre 25 mm² posée à fond de fouille, qui remonte à l'extérieur.
Ensuite, je place une barrette de coupure.
Ensuite je compte partir avec un morceau de 10 cm de cuivre 16 mm² pour aller jusqu'au répartiteur de terre.
De là, les trois fils de terre (16 mm²), partent vers chaque appartement.
Mes questions sont:
-Cette disposition est elle correcte?
- En guise de répartiteur de terre, puis-je utiliser un bornier de terre composé de 4 trous ? Genre les borniers de répartition de terre nus vissés sur un support jaune que l'on trouvait dans les tableaux des années 90.
De cette façon chaque fil a une borne (trou) individuel... Dans ce cas, il n'y a pas de capot protecteur, mais... (voir la suite)
-Etant donné que cet ensemble va se trouver à l'extérieur, je souhaiterais enfermer la barrette de terre et le répartiteur dans une boite plexo pour la protection contre les intempéries, les malveillances, et les chocs mécaniques éventuels. En mettant sur le couvercle un triangle normalisé "terre".
Qu'en pensez-vous?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartiteur de terre
bonjour
Ce type de répartiteur existe toujours, alors pourquoi ne pas en mettre un ???
http://www.forsond.com/catalog/article/ ... es-anciens
@+
Ce type de répartiteur existe toujours, alors pourquoi ne pas en mettre un ???
http://www.forsond.com/catalog/article/ ... es-anciens
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Répartiteur de terre
Oui, c'est le genre de répartiteur que je "pourrais" mettre, mais j'aurais souhaité utiliser du matériel que je possède déjà.
Voici un lien vers un site qui a une photo du genre de répartiteur (bornier) que j'aimerais utiliser :
http://www.lelectricien.net/276-em42bo. ... e=hellopro
ou:
http://www.materielelectrique.com/borni ... -2943.html
Le même genre de bornier, mais sur support plastique jaune.
Voici un lien vers un site qui a une photo du genre de répartiteur (bornier) que j'aimerais utiliser :
http://www.lelectricien.net/276-em42bo. ... e=hellopro
ou:
http://www.materielelectrique.com/borni ... -2943.html
Le même genre de bornier, mais sur support plastique jaune.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartiteur de terre
disons que ca fait plutot bricolage, perso, je ne le ferait pas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Répartiteur de terre
Bonjour,
Eh bien, comme vous l'avez suggéré, RFco, j'ai mis un répartiteur de terre plus "conventionnel", c'est un "Bizline" que j'ai pris chez "Rexel".
Au moins ça fait ne fait pas "bricolage".
Mais alors, moi qui possède une dizaine de borniers en laiton nu de 10à 15 trous, que puis-je en faire? Les jeter? C'est dommage, ils sont neufs.
A+
Eh bien, comme vous l'avez suggéré, RFco, j'ai mis un répartiteur de terre plus "conventionnel", c'est un "Bizline" que j'ai pris chez "Rexel".
Au moins ça fait ne fait pas "bricolage".
Mais alors, moi qui possède une dizaine de borniers en laiton nu de 10à 15 trous, que puis-je en faire? Les jeter? C'est dommage, ils sont neufs.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartiteur de terre
bonjour
bornier nu, déjà, c'est pas top
mais ca peut servir pour les L.E.S.
@+
bornier nu, déjà, c'est pas top
mais ca peut servir pour les L.E.S.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Répartiteur de terre
Bonsoir,
Oui, bonne idée RFco, de réutiliser ces borniers pour faire des LEP.
Merci pour ces conseils :)
A+
Oui, bonne idée RFco, de réutiliser ces borniers pour faire des LEP.
Merci pour ces conseils :)
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartiteur de terre
J'ai parlé de L.E.S., liaisons dans les salles de bains, mais bon, pourquoi pas pour les L.E.P.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Répartiteur de terre
Oui exact, je me suis emmelé les LEP-LES...
Tant mieux si ça fonctionne pour les deux types de liaisons équipotentielles.
A+
Tant mieux si ça fonctionne pour les deux types de liaisons équipotentielles.
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités