Tableau divisionnaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par RFco »

bonjour


selon schéma de répartition, un 40A sur tableau principal, en amont des 30mA suffira amplement


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonjour;

Qu'elle sera la longueur de la liaison entre les 2 tableaux?

Cordialement.
Daniel.
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Je pense entre 10 et 12 mètres maxi.
Pourquoi qu'elle est la longueur max?
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonjour;

Juste pour voir si vous ne dépasser pas les chutes de tensions.
Pour 12 mètre aucun problème.

Cordialement.
Daniel.
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

La longueur max sans chute de tension c'est combien pour du 10²?

Merci
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par fab »

salut

longueur maxi sans chute de tension ?

ben zero ..... :-D en fait il y a toujours des chutes de tension, aussi infimes soient elles

la question c'est plutôt quelle chute de tension on a et combien on peut s'accorder.
la chute de tension dépend principalement de l'intensité qui transite dans un câble. le mode pose joue un peut lui aussi, mais a moins grande échelle. il existe des abaques.
la NF C 15-100 indique jusqu’à quel pourcentage de chute on peut aller pour telle ou telle liaison. par exemple la liaison disjoncteur de branchement / tableau de répartition peut perdre 2% de sa tension de départ.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités