Tableau divisionnaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Est-ce-que sur ce tableau divisionnaire (celui du bas), un disjoncteur et un interrupteur sélectionneur 40A suffisent? ou bien il faut un 63A?
http://images.imagehotel.net/?sljllxryl7.jpg

même si je rajoute un circuit éclairage + un circuit prise + un petit chauffage le 40A suffirait?


Merci pour vos réponses.

Mat
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par RFco »

un différentiel de type A s'il protège plaques de cuisson et Lave linge ne peut protéger plus de 2 circuits non spécialisés de faible puissance (prises ou lumière)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Il n'y aura pas de plaque de cuisson sur le schéma divisionnaire en dessous.
Comme je vous le disais il y aura éventuellement dans le future en plus de ce qu'il y a déjà dessus un petit chauffage électrique + 1 circuite prises eclectriques +1 circuit éclairage.

Donc les 2 interrupteurs differentiels 40A 30m typea AC devrait suffir?

Donc pour le tableau principale un disjoncteur bipolaire de 40A et le tableau divisionnaire un interrupteur sélectionneur de 40A?


Rfco c'est ca?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par RFco »

OK pour les 2 diffs, même si un seul suffirait

un 40A uni+neutre dans le tableau principal, OK
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

RFco,

Il y a énormément de modèles de disjoncteurs 40A et d'interrupteurs Sélectionneurs 40A.
Je vais tout mettre en LEGRAND.
Pourriez-vous me communiquer les références constructeurs chez LEGRAND pour ces 2 types de produits, svp?
Je ne sais pas si ça a un rapport, mes tous mes disjoncteurs seront Disjoncteur "DNX 4500".

Pour le disjoncteur 40A j'ai trouvé celui-ci sur LEGRAND (Ref 06472)
Et pour l'interrupteur sélectionneur (Ref043027)?

Est-ce correct?

voici mon schéma:
http://images.imagehotel.net/?sljllxryl7.jpg

Je vous en remercie par avance.

Cordialement,

Mat
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par RFco »

pour le disjoncteur, le 4712 suffira (ou son remplacant) : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007612

pour l'inter sectionneur (et pas sélectionneur) le 04327 est parfait, même si Carminas et moi préférons le 04326 qui est plus visible avec sa manette rouge

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

RFco,

(Ref 06472) est-il surdimensionné? Qu'elles sont les différences avec le 07612?

Je vais opter pour ce que vous venez de me dire:
Disjoncteur 40A - Ref 07612
et
Inter-sélectionneur 40A - 04327

Enfin, ma dernière question, je n'aurai pas de coupure avec cette configuration ci-dessus (40A)

J'ai actuellement:
- 4 circuits de prises electriques de 5 prises chacunes
- 2 circuit aclairage

Dans le futur proche je rajouterai un circuit prise electrique de 7 prises + 1 circuit eclairage + un petit chauffage

Est-ce-que le 40A disjonct + inter selectionneur seront suffisant? Ne serais-je pas trop juste (pas de coupure intempestives etc...)?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par RFco »

le 06472 est un uni+neutre en 4500

le 07612 est un bipolaire en 6000

pour la dernière fois, on parle d'inter SECTIONNEUR
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Etant novice, excusez moi avec mes questions stupides, mais je cherche à comprendre.
En fait voila ce que je cherche à savoir:
Sachant que mon tableau principal est câblé et relié au DB en 10² avec des disjoncteurs DNX 4500. D'après mon schéma (tableau principal et secondaire), que me conseillez-vous? Est-ce-que le 40A suffit ou bien mieux vaut mettre du 63A?
Si 40A:
Disjoncteur 40A - Legrand réf:07612
Inter sectionneur 40A - Legrand réf:04327

Si 63A:
Disjoncteur 63A - Legrand réf: non trouvé
Inter sectionneur - Legrand réf:04330


Merci pour tous vos conseils

Cordialement,

Mat
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par RFco »

bonjour


selon schéma de répartition, un 40A sur tableau principal, en amont des 30mA suffira amplement


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités