Tableau divisionnaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonjour,

Pour l'ajout d'un tableau divisionnaire.
Dans le tableau principale je dois placer un disjoncteur de 40A? Et dans le divisionnaire un interrupteur sélectionneur bipolaire de 40A?

Cf 2ème schéma c'est bien ça?
XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par RFco »

Bonsoir


Dis, on t'aime bien, Matrix, j'ose espérer que ce n'est qu'un ""égarement"", mais bon ca serait sympa d'éviter les liens directs vers d'autres sites, d'autant plus que Carminas est aussi présent sur Volta, même si, les vacances aidant, il ne pourra pas répondre avant longtemps.

Pour moi, le principe des forums est l'honnêteté et la reconnaissance.

Même si j'""officie"" ici et ailleurs, je n'aime pas les liens faits vers d'autres sites (même si j'y suis présent)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Désolé Rfco, ce n'était pas intentionnel.
Volta m'a permis de réaliser l'installation électrique de mon ancien appart et je lui suis très reconnaissant.
J'avais juste besoin de l'image pour vous montrer le modèle, je ne savais pas que cela allait faire un incident diplomatique ;-)
Encore désolé.

Voici le lien:
http://www.casimages.com/img.php?i=1107 ... 557295.jpg

Merci pour vos réponses.

Cordialement,

Mat.
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonsoir

Le schéma est correct pour votre type d'installation.

bonne soirée

Laurent
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Donc il faut un disjoncteur bipolaire 40A sur le principal et un interrupteur selectionneur 40A sur le divisionnaire?
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonsoir

Oui avec un câblage en 10 mm² minimum.

Laurent
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Lorsque vous dîtes disjoncteur de 40A, c'est un disjoncteur differentiel?
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonsoir

Étant donné que c'est une protection de ligne, il n'est pas nécessaire
de mettre un disjoncteur différentiel.
Par contre prevoyer-en dans le tableau divisionnaire pour
séparer les circuits d’éclairage et de prises.

Laurent
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

je suis désolé, mais je n'ai pas bien saisie.

Dans le tableau principal, il faut mettre un disjoncteur de 40A avec un câble de 10² jusqu'au divisionnaire?
Ensuite dans le tableau divisinnaure je mets un interrupteur selectionneur de 40A en haut du tableau?

Et après des interrupteur differentiel comme dans tout tableau?
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

bonjour

C'est tout a fait ça.

Laurent
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités