Tableau divisionnaire
-
Invité
Tableau divisionnaire
Bonjour,
Pour l'ajout d'un tableau divisionnaire.
Dans le tableau principale je dois placer un disjoncteur de 40A? Et dans le divisionnaire un interrupteur sélectionneur bipolaire de 40A?
Cf 2ème schéma c'est bien ça?
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Merci
Pour l'ajout d'un tableau divisionnaire.
Dans le tableau principale je dois placer un disjoncteur de 40A? Et dans le divisionnaire un interrupteur sélectionneur bipolaire de 40A?
Cf 2ème schéma c'est bien ça?
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau divisionnaire
Bonsoir
Dis, on t'aime bien, Matrix, j'ose espérer que ce n'est qu'un ""égarement"", mais bon ca serait sympa d'éviter les liens directs vers d'autres sites, d'autant plus que Carminas est aussi présent sur Volta, même si, les vacances aidant, il ne pourra pas répondre avant longtemps.
Pour moi, le principe des forums est l'honnêteté et la reconnaissance.
Même si j'""officie"" ici et ailleurs, je n'aime pas les liens faits vers d'autres sites (même si j'y suis présent)
@+
Dis, on t'aime bien, Matrix, j'ose espérer que ce n'est qu'un ""égarement"", mais bon ca serait sympa d'éviter les liens directs vers d'autres sites, d'autant plus que Carminas est aussi présent sur Volta, même si, les vacances aidant, il ne pourra pas répondre avant longtemps.
Pour moi, le principe des forums est l'honnêteté et la reconnaissance.
Même si j'""officie"" ici et ailleurs, je n'aime pas les liens faits vers d'autres sites (même si j'y suis présent)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Tableau divisionnaire
Désolé Rfco, ce n'était pas intentionnel.
Volta m'a permis de réaliser l'installation électrique de mon ancien appart et je lui suis très reconnaissant.
J'avais juste besoin de l'image pour vous montrer le modèle, je ne savais pas que cela allait faire un incident diplomatique
Encore désolé.
Voici le lien:
http://www.casimages.com/img.php?i=1107 ... 557295.jpg
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Mat.
Volta m'a permis de réaliser l'installation électrique de mon ancien appart et je lui suis très reconnaissant.
J'avais juste besoin de l'image pour vous montrer le modèle, je ne savais pas que cela allait faire un incident diplomatique
Encore désolé.
Voici le lien:
http://www.casimages.com/img.php?i=1107 ... 557295.jpg
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Mat.
-
Invité
Re: Tableau divisionnaire
Bonsoir
Le schéma est correct pour votre type d'installation.
bonne soirée
Laurent
Le schéma est correct pour votre type d'installation.
bonne soirée
Laurent
-
Invité
Re: Tableau divisionnaire
Donc il faut un disjoncteur bipolaire 40A sur le principal et un interrupteur selectionneur 40A sur le divisionnaire?
-
Invité
Re: Tableau divisionnaire
Lorsque vous dîtes disjoncteur de 40A, c'est un disjoncteur differentiel?
-
Invité
Re: Tableau divisionnaire
Bonsoir
Étant donné que c'est une protection de ligne, il n'est pas nécessaire
de mettre un disjoncteur différentiel.
Par contre prevoyer-en dans le tableau divisionnaire pour
séparer les circuits d’éclairage et de prises.
Laurent
Étant donné que c'est une protection de ligne, il n'est pas nécessaire
de mettre un disjoncteur différentiel.
Par contre prevoyer-en dans le tableau divisionnaire pour
séparer les circuits d’éclairage et de prises.
Laurent
-
Invité
Re: Tableau divisionnaire
je suis désolé, mais je n'ai pas bien saisie.
Dans le tableau principal, il faut mettre un disjoncteur de 40A avec un câble de 10² jusqu'au divisionnaire?
Ensuite dans le tableau divisinnaure je mets un interrupteur selectionneur de 40A en haut du tableau?
Et après des interrupteur differentiel comme dans tout tableau?
Dans le tableau principal, il faut mettre un disjoncteur de 40A avec un câble de 10² jusqu'au divisionnaire?
Ensuite dans le tableau divisinnaure je mets un interrupteur selectionneur de 40A en haut du tableau?
Et après des interrupteur differentiel comme dans tout tableau?