comment reconnaitre les phases et le neutre

Message par Invité »

bonjour à tous, ba voila petit problème sous mon hangar, une prise éléctrique en 380v a été arraché.c'est une prise qui sert à brancher une vis pour remonter le blé. l'installation est ancienne et les fils sont tous de la même couleur. ma question est comment repérer les trois phases et le neutre ainsi que la terre. je ne dispose que d'un multimètre. merci à tous pour votre aide. amitié du nigloo.fred
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: comment reconnaitre les phases et le neutre

Message par RFco »

Salut



combien de fils????


quelles sont les tensions de fil à fil???


Entre phase : 400V

entre chacune des phases et la terre ou le neutre : 230V

Entre terre et neutre : 0V


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: comment reconnaitre les phases et le neutre

Message par VE Pp »

Bonjour,

Petite précision, si la prise de courant comporte 4 conducteurs, en principe ça devrait être 3 phase + la terre. Si la prise comporte 5 conducteurs, pour différencier la terre du neutre vous devrez vous assurer que la protection est bien ouverte et les 3 phases plus le neutre bien coupés. A l'aide d'un ohmmètre et d'un autre conducteur pour pourrez vérifier la continuité entre le conducteur de terre qui est raccordé à la barrette de terre du tableau et le conducteur de la prise de courant. Le contrôle des autres conducteur devra se faire sous tension et dans ce cas, si vous ne disposez pas des compétences et des moyens de protection, nous vous invitons à faire appel à un électricien. ;-)
Invité

Re: comment reconnaitre les phases et le neutre

Message par Invité »

rebonjour , ba voila réparation effectuée , encore merci pour votre aide.cordialement fred.