comment reconnaitre les phases et le neutre
-
Invité
comment reconnaitre les phases et le neutre
bonjour à tous, ba voila petit problème sous mon hangar, une prise éléctrique en 380v a été arraché.c'est une prise qui sert à brancher une vis pour remonter le blé. l'installation est ancienne et les fils sont tous de la même couleur. ma question est comment repérer les trois phases et le neutre ainsi que la terre. je ne dispose que d'un multimètre. merci à tous pour votre aide. amitié du nigloo.fred
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: comment reconnaitre les phases et le neutre
Salut
combien de fils????
quelles sont les tensions de fil à fil???
Entre phase : 400V
entre chacune des phases et la terre ou le neutre : 230V
Entre terre et neutre : 0V
@+
combien de fils????
quelles sont les tensions de fil à fil???
Entre phase : 400V
entre chacune des phases et la terre ou le neutre : 230V
Entre terre et neutre : 0V
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: comment reconnaitre les phases et le neutre
Bonjour,
Petite précision, si la prise de courant comporte 4 conducteurs, en principe ça devrait être 3 phase + la terre. Si la prise comporte 5 conducteurs, pour différencier la terre du neutre vous devrez vous assurer que la protection est bien ouverte et les 3 phases plus le neutre bien coupés. A l'aide d'un ohmmètre et d'un autre conducteur pour pourrez vérifier la continuité entre le conducteur de terre qui est raccordé à la barrette de terre du tableau et le conducteur de la prise de courant. Le contrôle des autres conducteur devra se faire sous tension et dans ce cas, si vous ne disposez pas des compétences et des moyens de protection, nous vous invitons à faire appel à un électricien.
Petite précision, si la prise de courant comporte 4 conducteurs, en principe ça devrait être 3 phase + la terre. Si la prise comporte 5 conducteurs, pour différencier la terre du neutre vous devrez vous assurer que la protection est bien ouverte et les 3 phases plus le neutre bien coupés. A l'aide d'un ohmmètre et d'un autre conducteur pour pourrez vérifier la continuité entre le conducteur de terre qui est raccordé à la barrette de terre du tableau et le conducteur de la prise de courant. Le contrôle des autres conducteur devra se faire sous tension et dans ce cas, si vous ne disposez pas des compétences et des moyens de protection, nous vous invitons à faire appel à un électricien.
-
Invité
Re: comment reconnaitre les phases et le neutre
rebonjour , ba voila réparation effectuée , encore merci pour votre aide.cordialement fred.