probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

d'après votre schéma et votre discour votre moteur et de type couplage de pole .
donc; poure moi il faut vérifier que le contacteur qui commande la shunte des borne ( premiere vitesse) u3 v3 w3 soit correctement en court circuit au moment du 2em vitesse
d'une autre facon il vérifier le contacteur KM 9
1- et il en fonctionnement au moment du 2em vitesse
2- et il en bonne etat (les contacte) .
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par mercure »

bonjour

D'apres le schema, les deux contacteurs d'inversion de sens ou de ligne KM4 et KM7
_ KM 6 seul fermé = marche en PV
_ KM8 et KM 19 fermé =GV
Mais a qoi sert, dans le cablage le relais KA4, qui est alimenté en continu via KM6 et KM8 :shock: ?

Salutations
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités