probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

Bonjour à tous,
je viens vers vous en esperant que vous pourrez m'aider à resoudre le probleme suivbant :
j'essaye depuis plusieurs jours de faire fonctionner un moteur de levage de grue de marque Leroy somer, type 2 vitesses, 1 tension, 1 enroulement

Ce moteur fonctionne tres bien en petite vitesse, par contre, dès que j'essaye d'enclencher la grande vitesse, le moteur fait sauter le 500mA EDF réglé à 25A

J'ai pensé avoir inversé une phase sur la grde vitesse, mais apres avoir essayé differentes combinaisons cela n'a rien changé

Aussi, j'ai testé d'autres combinaisons sur les bornes U2 V2 W2 en pensant que les fils avaient été mal repérés, idem ca disjoncte toujours

J'ai remplacé tous les relais commandant ce moteur

j'ai bien entendu testé les resistances des bobinages entre elles et par rapport à la masse, tout OK

Si quelqu'un aurait une idée ou une piste de recherche à m'indiquer

Merci d'avance pour vos reponses

Cordialement
Invité

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

Bonjour

Quelle est la puissance du moteur?
il est possible que ce soit un probléme d' intensité au demmarage du moteur.
Invité

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

Il est indiqué sur la plaque 17A pour la grde vitesse et 16 A pour la peitie
J'avais pensé à un manque de puissance au démarage alors j'ai monté mon compteur edf à 30A. Le moteur, en grde vitesse, claque pendant 1 seconde et tout disjoncte
Invité

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

Je vous joins le schéma électrique du moteur en question

Il y a un pont de diodes dont je ne comprends pas le fonctionnement qui pourrait peut être causer le problème

Merci d'avance pour vos réponses

Image
Invité

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

Je vous joins le schéma électrique du moteur en question

Il y a un pont de diodes dont je ne comprends pas le fonctionnement qui pourrait peut être causer le problème

Merci d'avance pour vos réponses

Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Labobine »

Bonsoir,
Ce moteur possède 2 stators, un stator micro vitesse et un stator avec un double enroulement donc 1 pour chaque vitesse.
Ce qui serait donc intéressant de savoir c'est à quelle vitesse le moteur tourne bien : à la micro vitesse ou à la 1ère grande vitesse ?
Je ne connais pas vos comptétences, mais ayant refait des moteurs de type là (Potain) pendant plus de 30ans, je ne saurais trop vous conseiller de faire vérifier tout cela par un homme de l'art.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

Bonjour
pour répondre à vos questions,
la micro vitesse marche tres bien
idem pour la petite vitesse, seule la grande fait tout disjoncter
Comme la grue est mon outil de travail j'ai immédiatement fait appel à un spécialiste qui n'a pas plus trouvé de solutions que moi
C'est pourquoi je me tourne vers vous
J'ai pris les tensions, grande vitesse déconnectée, j'ai bien 380v entre chaque phase aux bornes u2 v2 w2, la continuité sur les bornes u1 v1 et w1
Par contre, grande vitesse enclenchée, j'ai aussi 380v entre les bornes uvw1 et uvw2

Merci pour vos reponses

Marc
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Labobine »

Bonjour,
D'après le schéma la micro vitesse est u1, v1,w1, la petite vitesse u3, v3 w3 et la grande vitesse est u2, v2 w2, donc à chaque vitesse correspond son alimentation par son contacteur et donc vous ne devez pas trouver de tension sur 2 vitesses à la fois puisque vous dites trouver du 380 sur u1,v1,w1 et u2,v2,w2.
Avez vous fait une mesure de résistance ohmique des en roulements du moteur pour chaque vitesse, et particulièrement la grande pour voir s'il n'y a pas de déséquilibre sur une phase ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

Tout d'abord, merci pour vos reponses
En laissant de coté la microvitesse qui est dissociable du reste

J'ai relevé les valeurs de resistances entre chaque borne :
Entre U1 V1 W, U2 V2 W2, je trouve rigoureusement la meme valeur : 2.7ohms
Entre W1/U2, V1/V2 et U1/W2 je trouve 2.9ohms
Pour les autres combinaisons je trouve 1.9 ohms

Est ce que ces valeurs sont coherentes?

Merci d'avance
Marc
Invité

Re: probleme avec moteur tri 2 vitesses 1 enroulement

Message par Invité »

d'après votre schéma et votre discour votre moteur et de type couplage de pole .
donc; poure moi il faut vérifier que le contacteur qui commande la shunte des borne ( premiere vitesse) u3 v3 w3 soit correctement en court circuit au moment du 2em vitesse
d'une autre facon il vérifier le contacteur KM 9
1- et il en fonctionnement au moment du 2em vitesse
2- et il en bonne etat (les contacte) .
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités