Disjoncteur 16 ou 20a

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Disjoncteur 16 ou 20a

Message par Invité »

Une question de mon voisin
Dans un tableau pour être ok avec le consuel, il faut des protections de 16 ou 20A pour machine a laver et lave vaisselle
16a possible?autorise??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur 16 ou 20a

Message par RFco »

bonjour


ce qui compte, c'est 2,5 mm² minimum et disjoncteur 20A maximum, donc, 16A c'est bon


http://pdf.hager.com/catalogues/guide_N ... df_262.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités