Une question de mon voisin
Dans un tableau pour être ok avec le consuel, il faut des protections de 16 ou 20A pour machine a laver et lave vaisselle
16a possible?autorise??
Disjoncteur 16 ou 20a
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur 16 ou 20a
bonjour
ce qui compte, c'est 2,5 mm² minimum et disjoncteur 20A maximum, donc, 16A c'est bon
http://pdf.hager.com/catalogues/guide_N ... df_262.pdf
@+
ce qui compte, c'est 2,5 mm² minimum et disjoncteur 20A maximum, donc, 16A c'est bon
http://pdf.hager.com/catalogues/guide_N ... df_262.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités