Calcul d"ampérage necéssaire

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Calcul d"ampérage necéssaire

Message par Invité »

Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel est la formule à appliquer pour connaitre le nombre d'ampères/heure nécessaire à une batterie pour faire tourner un moteur en 48v de 4kw pendant une heure.
Merci de votre aide.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Calcul d"ampérage necéssaire

Message par VE Pp »

Bonjour,

Un début de réponse se trouve ici : viewtopic.php?f=14&t=1128 et un peu plus ici : viewtopic.php?f=40&t=1900&p=12039
Invité

Re: Calcul d"ampérage necéssaire

Message par Invité »

:-D Superchouette,
avec le deuxième lien si j'ai bien compris j'ai ma réponse :
avec un accus de 400AH sous 48V je peux tirer 4,8KW pendant 1 heure.
Merci beaucoup.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul d"ampérage necéssaire

Message par pericles »

Bonjour à tous,

non pas 400Ah , mais 100Ah sous 48V pour une puissance 4,8kW (P= UI)

pour info voir le mémo capacité accumulateur_couplage
http://www.casimages.com/f.php?f=110524063531165717.pdf

cordialement
Invité

Re: Calcul d"ampérage necéssaire

Message par Invité »

Excusez moi je voulais 4 accus en 12 V de 100Ah.
je me suis mal exprimer.
Merci encore une fois.
:-D
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités