Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel est la formule à appliquer pour connaitre le nombre d'ampères/heure nécessaire à une batterie pour faire tourner un moteur en 48v de 4kw pendant une heure.
Merci de votre aide.
Calcul d"ampérage necéssaire
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Calcul d"ampérage necéssaire
Bonjour,
Un début de réponse se trouve ici : viewtopic.php?f=14&t=1128 et un peu plus ici : viewtopic.php?f=40&t=1900&p=12039
Un début de réponse se trouve ici : viewtopic.php?f=14&t=1128 et un peu plus ici : viewtopic.php?f=40&t=1900&p=12039
-
Invité
Re: Calcul d"ampérage necéssaire
avec le deuxième lien si j'ai bien compris j'ai ma réponse :
avec un accus de 400AH sous 48V je peux tirer 4,8KW pendant 1 heure.
Merci beaucoup.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul d"ampérage necéssaire
Bonjour à tous,
non pas 400Ah , mais 100Ah sous 48V pour une puissance 4,8kW (P= UI)
pour info voir le mémo capacité accumulateur_couplage
http://www.casimages.com/f.php?f=110524063531165717.pdf
cordialement
non pas 400Ah , mais 100Ah sous 48V pour une puissance 4,8kW (P= UI)
pour info voir le mémo capacité accumulateur_couplage
http://www.casimages.com/f.php?f=110524063531165717.pdf
cordialement
-
Invité
Re: Calcul d"ampérage necéssaire
Excusez moi je voulais 4 accus en 12 V de 100Ah.
je me suis mal exprimer.
Merci encore une fois.

je me suis mal exprimer.