bonsoir à tous,
je suis tracassé par un soucis de volume autour d'une douche,voici les données du problème:
douche (norme handicapée) dans un ERP,sur cette douche un simple rideau à anneaux sur une barre, que l'utilisateur (ou la personne accompagnant la personne handicapée) ouvre ou ferme selon le cas.
pouvez vous m'indiquer ou commence le volume 3 ? (1,80m du pommeau de douche?)
Le volume 3 varie t'il si le rideau est ouvert ou fermé ?
un simple rideau constitue t'il une paroie au sens de la norme (éclaboussures possibles,jets d'eau au dessus ou au dessous du rideau...) ?
merci pour votre aide.
je suis tracassé par un soucis de volume autour d'une douche,voici les données du problème:
douche (norme handicapée) dans un ERP,sur cette douche un simple rideau à anneaux sur une barre, que l'utilisateur (ou la personne accompagnant la personne handicapée) ouvre ou ferme selon le cas.
pouvez vous m'indiquer ou commence le volume 3 ? (1,80m du pommeau de douche?)
Le volume 3 varie t'il si le rideau est ouvert ou fermé ?
un simple rideau constitue t'il une paroie au sens de la norme (éclaboussures possibles,jets d'eau au dessus ou au dessous du rideau...) ?
merci pour votre aide.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: volumes avec rideau de douche
salut
quelquesoit la paroi mobile, le volume 3 commence à 180cm de l'origine du flexible ou du pommeau de douche si il est fixe
Pour moi, un rideau de douche ne constitue un élément pouvant modifier les limites d'un volume
@+
quelquesoit la paroi mobile, le volume 3 commence à 180cm de l'origine du flexible ou du pommeau de douche si il est fixe
Pour moi, un rideau de douche ne constitue un élément pouvant modifier les limites d'un volume
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: volumes avec rideau de douche
Bonsoir
+1 avec RFCO
un rideau ou pas de rideau c'est pareil vis à vis de la norme.
Pour limiter un volume il faudrait une cloison fixe d'au moins 1m80 de haut
Donc dans votre cas, volume 3 à 1m80 de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.
Attention même s'il y a des jets horizontaux, car tout est en volume 1 jusqu'aux murs.
@+
+1 avec RFCO
un rideau ou pas de rideau c'est pareil vis à vis de la norme.
Pour limiter un volume il faudrait une cloison fixe d'au moins 1m80 de haut
Donc dans votre cas, volume 3 à 1m80 de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.
Attention même s'il y a des jets horizontaux, car tout est en volume 1 jusqu'aux murs.
@+
Carminas
Re: volumes avec rideau de douche
bonjour et merci pour vos contributions !

je n'ai pas compris le sens de votre phrase.....Carminas a écrit :Attention même s'il y a des jets horizontaux, car tout est en volume 1 jusqu'aux murs.
Re: volumes avec rideau de douche
Bonjour
La définition des volumes n'est pas la même suivant qu'il s'agit :
- d'une baignoire
- d'une douche (avec ou sans receveur)
- d'une douche à jet horizontal.
Dans ce dernier cas, le volume 1 est limité par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets.
S'il n'y a pas de paroi de cabine, le volume 1 va donc jusqu'au mur du local en face de la douche.
Mais en pratique on ne mets pas de douche avec jet horizontal s'il n'y a pas de paroi de cabine, sinon bonjour l'inondation
Cela veut juste dire que la limitation du volume 1 à 1m20 n'existe pas.
@+
La définition des volumes n'est pas la même suivant qu'il s'agit :
- d'une baignoire
- d'une douche (avec ou sans receveur)
- d'une douche à jet horizontal.
Dans ce dernier cas, le volume 1 est limité par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets.
S'il n'y a pas de paroi de cabine, le volume 1 va donc jusqu'au mur du local en face de la douche.
Mais en pratique on ne mets pas de douche avec jet horizontal s'il n'y a pas de paroi de cabine, sinon bonjour l'inondation
Cela veut juste dire que la limitation du volume 1 à 1m20 n'existe pas.
@+
Carminas
Re: volumes avec rideau de douche
re,
cette douche est faite pour recevoir des personnes handicapées (dotée d'un fauteuil repliage et de barres pour se mouvoir) ou de jeunes enfants,avec un flexible de douche .
cordialement.
cette douche est faite pour recevoir des personnes handicapées (dotée d'un fauteuil repliage et de barres pour se mouvoir) ou de jeunes enfants,avec un flexible de douche .
dans le cas extrème où le rideau serait ouvert (ou mal positionné) et que le pommeau de douche se retrouve à l'horizontal (cas possible suivant le handicap de la personne) ,le volume 1 va jusqu'aux murs du local en face de la douche ?Carminas a écrit :- d'une douche à jet horizontal.
Dans ce dernier cas, le volume 1 est limité par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets.
S'il n'y a pas de paroi de cabine, le volume 1 va donc jusqu'au mur du local en face de la douche.
cordialement.
Re: volumes avec rideau de douche
Le flexible de douche n'est pas assimilé à un jet horizontal.
Cela ne concerne que les jets horizontaux fixes (genre douche massante)
Donc si pas de jet horizontal, volume 1 jusqu'à 1m20 de l'origine du flexible et volume 2 jusqu'à 1m80.
@+
Cela ne concerne que les jets horizontaux fixes (genre douche massante)
Donc si pas de jet horizontal, volume 1 jusqu'à 1m20 de l'origine du flexible et volume 2 jusqu'à 1m80.
@+
Carminas
Re: volumes avec rideau de douche
merci Carminas,
c'est maintenant plus clair pour moi
bonne journée.