Bonjour,
Comment regler l'intensité IR ?
Par exemple pour le protection moteur Tesys LUTM20BL , TI 400/1A(moteur 3x380V, 200kW, In 370A, cos phi 0,85, 1488tr/min).
merci
intensité IR
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: intensité IR
Bonjour,
Il faut afficher Ir en %; dans votre exemple, Ir/In TC = 370/400 = 0,925 soit 92,5%.
Si la portée de votre question est plus générale (protection de câbles ou d'autre appareils), il y a une règle générale (C-15100 433.1) qui doit être adaptée dans certains cas pour la protection contre des surcharges faibles et prolongées. En effet, par exemple un disjoncteur réglé à 100 A déclenchera entre 110 et 120A selon son état thermique.
Cordialement
Il faut afficher Ir en %; dans votre exemple, Ir/In TC = 370/400 = 0,925 soit 92,5%.
Si la portée de votre question est plus générale (protection de câbles ou d'autre appareils), il y a une règle générale (C-15100 433.1) qui doit être adaptée dans certains cas pour la protection contre des surcharges faibles et prolongées. En effet, par exemple un disjoncteur réglé à 100 A déclenchera entre 110 et 120A selon son état thermique.
Cordialement
-
Invité
Re: intensité IR
Rebonjour et merci pour votre réponse,
Pour notre protection, l'unité de la valeur Ir demandée est en Ampère.
Alors, qu'est ce que dois-je faire?
Nous employons ce module pour la protection d'un compresseur.
encore merci.
Pour notre protection, l'unité de la valeur Ir demandée est en Ampère.
Alors, qu'est ce que dois-je faire?
Nous employons ce module pour la protection d'un compresseur.
encore merci.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: intensité IR
Rebonjour,
Si votre protection est bien un LUTM20BL :
-Vous devez rentrer le rapport de transformation des TC : 400 ("Ti ratio" dans le logiciel)
-Et le % indiqué ci-dessus : 92,5%
Si un autocollant a été apposé et s'il correspond bien à des TC 400/1, vous devez afficher 370A.
Pour d'autres appareils, il existe différentes méthodes, dont celle consistant à afficher l'intensité réelle(celle qui rentre dans le module), donc 0,925A.
Il faut toujours consulter la notice pour savoir comment est prévu l'affichage.
Voir notice page 27-28.
Cordialement
Si votre protection est bien un LUTM20BL :
-Vous devez rentrer le rapport de transformation des TC : 400 ("Ti ratio" dans le logiciel)
-Et le % indiqué ci-dessus : 92,5%
Si un autocollant a été apposé et s'il correspond bien à des TC 400/1, vous devez afficher 370A.
Pour d'autres appareils, il existe différentes méthodes, dont celle consistant à afficher l'intensité réelle(celle qui rentre dans le module), donc 0,925A.
Il faut toujours consulter la notice pour savoir comment est prévu l'affichage.
Voir notice page 27-28.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités