intensité IR

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

intensité IR

Message par Invité »

Bonjour,
Comment regler l'intensité IR ?
Par exemple pour le protection moteur Tesys LUTM20BL , TI 400/1A(moteur 3x380V, 200kW, In 370A, cos phi 0,85, 1488tr/min).
merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: intensité IR

Message par Candela »

Bonjour,
Il faut afficher Ir en %; dans votre exemple, Ir/In TC = 370/400 = 0,925 soit 92,5%.
Si la portée de votre question est plus générale (protection de câbles ou d'autre appareils), il y a une règle générale (C-15100 433.1) qui doit être adaptée dans certains cas pour la protection contre des surcharges faibles et prolongées. En effet, par exemple un disjoncteur réglé à 100 A déclenchera entre 110 et 120A selon son état thermique.
Cordialement
Invité

Re: intensité IR

Message par Invité »

Rebonjour et merci pour votre réponse,
Pour notre protection, l'unité de la valeur Ir demandée est en Ampère.
Alors, qu'est ce que dois-je faire?
Nous employons ce module pour la protection d'un compresseur.

encore merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: intensité IR

Message par Candela »

Rebonjour,
Si votre protection est bien un LUTM20BL :
-Vous devez rentrer le rapport de transformation des TC : 400 ("Ti ratio" dans le logiciel)
-Et le % indiqué ci-dessus : 92,5%
Si un autocollant a été apposé et s'il correspond bien à des TC 400/1, vous devez afficher 370A.
Pour d'autres appareils, il existe différentes méthodes, dont celle consistant à afficher l'intensité réelle(celle qui rentre dans le module), donc 0,925A.
Il faut toujours consulter la notice pour savoir comment est prévu l'affichage.
Voir notice page 27-28.
Cordialement
Invité

Re: intensité IR

Message par Invité »

Bonjour,
Merci pour votre aide et le doc, ça marche.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités