Mais si la Norme l'autorise autant le laisser au sous-sol à côté du disjontecur EDF, ça évite d'acheter un interrupteur sectionneur?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Tableau Electrique

Message par GAS »

Bonsoir,
Votre disjoncteur de branchement n'étant pas directement accessible depuis les pièces pricipales la norme impose qu'un second dispositif de coupure générale (AGCP) soit prévu à l'intérieur du logement pour permettre une coupure d'urgence en charge et un sectionement ( S/§ 771.46.1 de lanorme NF C 15-100)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau Electrique

Message par Carminas »

On rejoint ce qui a été dit plus haut.

Si le tableau au sous sol est directement accessible par l'intérieur et que le logement ne prévoit pas l'accessibilité pour les handicapés, vous pouvez le laisser en bas.
Sinon il faut le mettre au niveau principal.

@+
Carminas
Invité

Re: Tableau Electrique

Message par Invité »

je pense que c'est ce que je vais faire autant tout regrouper.
Merci à vous.