Tableau Electrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Tableau Electrique

Message par Invité »

Bonsoir à tous,

Je viens d'acquérir une maison et j'aurai souhaité avoir quelques informations et je compte refaire toute l'électricité.
Au sous-sol se trouve le compteur EDF et le disjoncteur abonné.
1- le disjoncteur abonné est-il obligatoire de se trouver dans le tableau électrique? qu'elle est la distance maximum entre les 2?
2- Suis-je obligé de placer le tableau électrique au sous-sol? ou bien dois-je le placer au rez de chaussé?
3- Quel est la distance maximum entre le tableau électrique et le disjoncteur abonné?

Pouvez-vous me donner les normes, svp?
Merci pour vos réponses.

Cordialement,

MAt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau Electrique

Message par RFco »

bonjour


Il est en effet préférable d'avoir le tableau de protection au niveau de l'unité de vie

il faudra donc en tête de celui ci un système de coupure omnipolaire

pas de distance mini/maxi par rapport au comptage

Je suppose qu'il n'y a pas de passage de consuel


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau Electrique

Message par Carminas »

Bonjour

RFCO a dit que c'était préférable, mais ce n'est néanmoins pas une obligation (sauf si logement accessible aux handicapés).

Il faut déjà savoir si votre sous-sol et votre rez de chaussés communiquent par l'intérieur ?
- Si oui, pas de règle particulière
- Si non et que votre disjoncteur est au sous sol, il faudra mettre un dispositif de coupure générale au rez de chaussée

Il n'y a pas de distance maxi pour la liaison DB/tableau, mais au dela d'une vingtaine de mètre, il faut tenir compte de la chute de tension et augmenter si nécessaire les sections de liaison (peu probable dans votre cas)

Comme l'a dit RFCO, si disjoncteur au sous sol et tableau au rez de chaussée, il faudra mettre en tête du tableau un interrupteur sectionneur.

@+
Carminas
Invité

Re: Tableau Electrique

Message par Invité »

Bonsoir,

Merci pour vos réponses.
Non, il n'y a pas de passage de consuel, l'électricité est déjà présente dans l'habitation, suis-je obligé de le faire passer? est-ce obligatoire?

Sinon je n'ai pas très bien compris ce qu'il faut rajouter.

Arrivée EDF au sous sol Disjonteur EDF, si je place le tableau électrique au rez de chaussé il faut rajouter dans le tableau un disjoncteur de branchement?
http://www.castorama.fr/store/Disjoncte ... navCount=2
ou
http://www.castorama.fr/store/Disjoncte ... navCount=1

est-ce bien cela?

Merci par avance.

Mat
Invité

Re: Tableau Electrique

Message par Invité »

Bonsoir

Non il est inutile de poser un DB a l'étage si déja un au s-sol il faut simplement poser en téte de tableau un dispositif de coupure générale du style inter modulaire 63a.
a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau Electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui, un interrupteur sectionneur (sans doute 63A) placé en tête du tableau, comme cela par exemple :

Image

@+
Carminas
Invité

Re: Tableau Electrique

Message par Invité »

Excusez mon ignorance, mais conformément aux normes.
Il faut un interrupteur modulaire, ou bien un interrupteur sectionneur?

Mat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau Electrique

Message par Carminas »

Le terme exact est un interrupteur sectionneur.

Il est modulaire car c'est un module qui va dans le tableau.

@+
Carminas
Invité

Re: Tableau Electrique

Message par Invité »

Merci à tous pour vos réponses rapides et claires.

J'aurai certainement d'autres questions, grâce à votre site j'ai pu refaire toute mon installation électrique dans mon ancien appartement.
Lorsque la personne du diagnostique est passé, il a dit que c'était du très bon travail, que toutes les protections étaient respectées.

Merci à très bientôt.

Mat
Invité

Re: Tableau Electrique

Message par Invité »

Mais si la Norme l'autorise autant le laisser au sous-sol à côté du disjontecur EDF, ça évite d'acheter un interrupteur sectionneur?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités